Отличия клапанов EHA и EHT

Ответить
SaMUEL
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 сен 2012, 00:28

Отличия клапанов EHA и EHT

Сообщение SaMUEL » 02 сен 2012, 01:04

Здравствуйте!

В данный момент собираюсь установить в своей 3-х комнатной квартире пластиковые окна. Для обеспечения притока хотел бы поставить приточные клапаны. Заехал в представительство вашей фирмы, где мне посоветовали ставить стеновые клапаны (EHT), вместо оконных (EHA). Менеджер объяснял это тем, что у стеновых клапанов большая пропускная способность (в характеристиках я это НЕ наблюдаю - и EHA и EHT имеют примерно одинаковый объем пропускания воздуха). Квартира у меня на стадии ремонта, так что принципиальной разницы нет, что ставить. Главное чтобы было наиболее эффективно и безопасно.
По установке EHT смущает несколько моментов:
- как будет вести себя 100 мм. отверстие в стене во время зимних холодов и не появятся ли от него сквозняки?
- куда ставить такой клапан (над окном или рядом)?

И вообще, в чем смысл для фирмы Aereco производить принципиально различающихся по конструкции клапана, если характеристики у них идентичны? В описании на сайте про EHT написано, что "..Это идеальное решение при невозможности установки вентиляционного оборудования в окне...". Так что в итоге лучше EHA или EHT?

Квартира 78 м2. 6-й этаж 9-ти этажного дома. Вытяжка работает хорошо. Имеется 3 независимых вент. канала (в ванной, туалете и на кухне). Двери ванной, туалета и кухни, впоследствии, будут оборудованы переточными решетками. Все окна квартиры выходят на одну сторону (южную). Одна комната 22 м2 с двумя окнами, вторая - 11 м2 с одним окном, третья - 14 м2 тоже с одним окном. Окна третьей комнаты и кухни выходят на балкон, который в будущем собираюсь утеплять. Если нужен план - могу прикрепить.

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Отличия клапанов EHA и EHT

Сообщение Dr.Mechnikov » 06 сен 2012, 11:24

Добрый день!
SaMUEL писал(а): Заехал в представительство вашей фирмы
В России Представительство АО "Аэрэко" находится в Москве, все остальные - партнеры, поэтому хотелось бы уточнить название организации, где Вы были (можно «в личку»).
SaMUEL писал(а):где мне посоветовали ставить стеновые клапаны (EHT), вместо оконных (EHA). Менеджер объяснял это тем, что у стеновых клапанов большая пропускная способность (в характеристиках я это НЕ наблюдаю - и EHA и EHT имеют примерно одинаковый объем пропускания воздуха).
На практике, реальная пропускная способность клапанов зависит не от конструктивных особенностей той или иной модели клапана, а от перепада давления и пропускной способности вытяжных каналов Вашей квартиры. При давлении в 10 Па и прочих равных условиях, максимальный расход воздуха для стенового клапана составит 40 м3/ч, а для оконного клапана 35 м3/ч (приточное устройство ЕНА 755 с расходом от 22 до 50 м3/ч не рассматриваем, т.к. этот вариант обычно применяется не для квартир).
SaMUEL писал(а):Квартира у меня на стадии ремонта, так что принципиальной разницы нет, что ставить. Главное чтобы было наиболее эффективно и безопасно.
Для достижения наибольшей эффективности Вы можете прислать план своей квартиры, и мы подготовим для Вас индивидуальное техническое решение. Про безопасность непонятно, поясните.

SaMUEL писал(а):По установке EHT смущает несколько моментов:
- как будет вести себя 100 мм. отверстие в стене во время зимних холодов и не появятся ли от него сквозняки?
А что с отверстием может произойти?
Смотря что понимать под сквозняком.
Лично я под сквозняком понимаю определение плюс большую скорость перемещения воздуха.
В разделе «Завершенные объекты» есть квартира, в которой стеновой клапан установлен над детской кроватью.
SaMUEL писал(а):- куда ставить такой клапан (над окном или рядом)?
Есть стандартные рекомендации по установке EHT.
SaMUEL писал(а):И вообще, в чем смысл для фирмы Aereco производить принципиально различающихся по конструкции клапана, если характеристики у них идентичны?
Так же как и автомобильная промышленность выпускает сотни тысяч моделей авто. И все они выполняют главную задачу - переместить человека из пункта «А» в пункт «Б».
SaMUEL писал(а):В описании на сайте про EHT написано, что "..Это идеальное решение при невозможности установки вентиляционного оборудования в окне...". Так что в итоге лучше EHA или EHT?
Так и есть. В некоторых случаях, когда нет технической возможности установить оконный клапан, мы предлагаем стеновой.

SaMUEL писал(а):Если нужен план - могу прикрепить.
Присылайте
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

SaMUEL
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 сен 2012, 00:28

Re: Отличия клапанов EHA и EHT

Сообщение SaMUEL » 06 сен 2012, 21:00

Спасибо за приведенные ссылки. По размещению клапана EHT теперь стало все понятно.
Безопасность подразумевалась в плане НЕнанесения вреда здоровью от сквозняков, поскольку беспокоило отверстие в 100 мм. Но если Вы говорите, что производительность и характеристики стенового клапана практически такие же как и оконного, тогда вопрос отпадает.
Кстати, сейчас как раз определяюсь со стеклопакетом. Выбираю между пластиком и деревом (цена примерно одинаковая получается). Не могли бы Вы и для варианта из дерева сделать проект или сказать какие особенности могут быть при таком варианте? И, как я понимаю, это как раз тот случай, когда обычные оконные клапаны EHA не подойдут?

К сожалению, схему закачать не смог, пишет "не удалось закачать вложение....".
Написал Вам в скайп.

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Отличия клапанов EHA и EHT

Сообщение Dr.Mechnikov » 07 сен 2012, 11:11

Под "Техническим решением" мы понимаем это.
Если Вы имели ввиду схему установки клапана на окно, то можно ознакомиться с типовыми решениями здесь.
Ели у Вас окна из какой-то экзотической профильной системы - то присылайте сечение рамы/створки с размерами.
Лучше в формате *.dwg - нарисуем.

Вообще для оконных клапанов всё -равно, на какое окно их установят - важна техническая возможность.
(об этом должны знать( или увидеть на месте) или установщики или технолог по производству окон)
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

SaMUEL
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 сен 2012, 00:28

Re: Отличия клапанов EHA и EHT

Сообщение SaMUEL » 07 сен 2012, 18:16

Спасибо за разъяснения.
К сожалению так и не смог закачать сюда схему. Сделал экспорт двух форматов из Corel Draw. Выложил на обменники.

Ссылка на .dwg файл
http://narod.ru/disk/60660635001.642359 ... t.dwg.html

Ссылка на .jpeg файл
http://narod.ru/disk/60660682001.9c03fe ... t.jpg.html

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Отличия клапанов EHA и EHT

Сообщение Dr.Mechnikov » 10 сен 2012, 13:21

Добрый день!
Схему скачали.

От Вас требуются доп. данные:
1. Данные о заказчике: - Телефон, - Факс, - Е-mail, - Ф.И.О. контактного лица,
2. Назначение здания,
3. Район строительства,
4. Экспликация помещений,
5. Количество находящихся в каждом помещении людей;
6. Отопительная нагрузка (расчет системы отопления);
7. Предпочтения при выборе типа приточного устройства – оконного или стенового.

(можно ответить в личку)
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

SaMUEL
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 сен 2012, 00:28

Re: Отличия клапанов EHA и EHT

Сообщение SaMUEL » 10 сен 2012, 20:51

Спасибо!
Ответил в скайпе.

Ответить