Вместе с установкой окон в квартире (Rehau ED 86+) решено было установить и устройства приточной вентиляции вашей компании.
Установщики окон рекомендовали установить приточный клапан EMM в кухне/гостиной, по нашей просьбе дополненный козырьком АС (место ветреное, прибрежная полоса), а в спальне - EHT (40 см от потолка; возможность установки приточного клапана в оконный профиль имеется).
Просьба дать вашу оценку этим рекомендациям. При необходимости могу выслать план квартиры.
Также хотелось бы уточнить:
- желателен ли в нашем случае (ветреность) переключатель режимов работы клапана;
- входит ли ограничитель ACW в комплектацию EHT, и допустимо ли его совмещение с акустической проставкой.

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Элементы приточной вентиляции в квартире

Сообщение Dr.Mechnikov » 21 фев 2014, 11:03

Uvamet писал(а):Просьба дать вашу оценку этим рекомендациям
Если место ветреное, то всё правильно - желательно козырек АС.
Плюс рекомендации:
• При выполнении технологического отверстия в полых системных профилях (ПВХ, алюминий и их комбинаций) рекомендуется использовать телескопический канал, артикул 11501AL, позволяющий:
-исключить попадание наружного воздуха в полости камер профиля.
-минимизировать аэродинамические шумы, возникающие при прохождении воздуха.
(см. шаблон для фрезеровки отверстия на сайте http://aereco.ru > раздел «Документация»).
• При невозможности использования телескопического канала образующиеся полости в камерах полых профилей в результате выполнения технологических отверстий рекомендуется герметизировать.
232.JPG
232.JPG (17.77 КБ) 19639 просмотров
Uvamet писал(а):Также хотелось бы уточнить:
- желателен ли в нашем случае (ветреность) переключатель режимов работы клапана;
желателен, в наиболее популярных моделях он присутствует всегда (например, EMM716, EAR201, EHT780)
Uvamet писал(а):- входит ли ограничитель ACW в комплектацию EHT,
нет не входит.
Uvamet писал(а):и допустимо ли его совмещение с акустической проставкой.
допустимо
EHT1.JPG
EHT1.JPG (51.35 КБ) 19639 просмотров
EHT2.JPG
EHT2.JPG (40.25 КБ) 19639 просмотров