Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается
Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается
Установил центральный вытяжной вентилятор V4A 333RU в комплекте: вытяжные устройства BXC и приточные устройства EHA2, проблем не возникало система работала отлично.Прошло полгода, в настоящее время вентилятор самопроизвольно сам отключается, через некоторое время (через 10-20 минут после включения иногда ночью). У вентилятора рабочее колесо чистое, вытяжные устройства работают, подводящие трубопроводы чистые. Подскажите в чем может быть проблема?
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается
Добрый день!
Проблема с самопроизвольным ВКЛ/ВЫКЛ может заключаться в работе термосвича (Thermoswich). При превышении температуры перемещаемого воздуха выше +40/+45оС, двигатель работает в режиме "старт-стоп".(о чем написано в паспорте вентилятора п.8)
В любом случае , по проблемам неисправностей необходимо обращаться к продавцу.
Проблема с самопроизвольным ВКЛ/ВЫКЛ может заключаться в работе термосвича (Thermoswich). При превышении температуры перемещаемого воздуха выше +40/+45оС, двигатель работает в режиме "старт-стоп".(о чем написано в паспорте вентилятора п.8)
В любом случае , по проблемам неисправностей необходимо обращаться к продавцу.
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается
т.е. если вентилятор самопроизвольно отключился, то он должен сам и автоматически включиться при достижении температуры ниже+40 С, если конечно выключение было от этого?
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается
Да.
И про это написано в паспорте.
И про это написано в паспорте.
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco