Как я понял, проблемы начались после замены окон на герметичные?megavolt116 писал(а):Начну рассказ как все у меня начиналось проблема с вентиляцией .
Я живу в доме 9 этажном на 7 этаже,дому около 25 лет,дом 83 серии.У меня проблема уже год наблюдается в квартире.Началось оно с того, что у меня на кухне начал угол стены покрывается конденсатом в зимний период и из-за этого появилась плесень.Этот угол можно посмотреть на фото :
Фото 1 - Это угол стены кухни там видно плесень в углу.
Фото 2 -Это вид с улицы на кухню .
Фото 3 -Это Чертеж квартиры .
Появление конденсата зависит от ДВУХ факторов - температуры поверхности и влажности воздуха.
Температура поверхности стены в углу зависит от небольшого продувания через щели в этои месте и "мостиков холода".
В панельных домах УГЛЫ всегда холоднее, чем плоская стена.
Замазав швы, Вы немного подняли температуру поверхности, но "мостик холода" остался. Пароварка подняла влажность - появился конденсат. Все логично. Чтобы в этом углу не было конденсата, надо или утеплить его, или контролировать влажность воздуха. Например, при работе пароварки открывать окно для более интенсивного воздухообмена.Летом мне замазали швы сказали всё типа будет нормально.Правда один раз недавно опять конденсат появился,т.к.пароварка была включена.
Т.е. на окнах стояли клапаны Синакс, а потом их заменили на клапаны АЭРЭКО?С тех пор конденсата не было.
Написал заявление в управляющую компанию ,что бы проверили в квартире вентиляцию, пришёл вентиляционщик и стал проверять куском газеты приложив его к вент.окну,он еле держался, я бы не сказал что он держался вообще.Вентиляционщик сказал все нормально типа открывай окна и будет все ок.В квартире установлены пластиковые окна кухня,зал,детская 2 камерные с 3 стеклами,а в спальне 2 стекла 1 камерный.В спальне,зале и детской установлены приточные клапана Фирмы SINAX AIR
А отверстия при этом расширили до 30 кв.см. общей площади?
Помогли на форуме добрые люди "Ким" и "Трубочист", большая им благодарность много чего от них узнал !!! В сан.узле вент.окошко размеры 14см на 16 см,на кухне 20 см на 20 см. Значить в туалете получается у меня 3600*0,14*0,16*0,6=48 м3/час.
Так нельзя считать. Распределение скоростей воздуха по сечению канала НЕОДНОРОДНОЕ.
Если на вытяжке стоит ВЕНТРЕШЕТКА, то надо пальчиковым (типа карандаша) анемометром измерить скорость воздуха в ЦЕНТРЕ. Потом надо сделать поправку на то, что живое сечение вентрешетки меньше геометрической площади из-за перемычек и на неоднородность скоростей. Это поправочные коэффициекты 0,7 и 0,8. Итого 3600*0,14*0,16*0,8*0,7*0,6 =27 куб.м./час
Если труба, по которой удаляется ТЕПЛЫЙ ВЛАЖНЫЙ воздух, проходит через ХОЛОДНЫЙ чердак, ее надо утеплять. Иначе будет конденсат. Или надо предусматривать отвод конденсата через дренажные отверстия.Далее ко мне начало с этой трубы заливать в квартиру конденсат и когда снег идёт,с трубы видно полосы от воды
Я уже писал - вентилятор должен быть ОДИН. Или несколько, но работающие СОГЛАСОВАННО. А так Вы просто сами перевернули вентиляцию в туалете.Далее я убрал это колено что бы не затекала вода,поставил вентилятор на вент.окно на кухню толку не какого с туалета задувает канализацией пахнет )).
Судя по фото, вытяжке эта труба не повредит, она отстоит от стены прилично.тут слева труба холодная изгиб как раз проходит напротив вент.окна,она закрывает её где то на 1/3 вент.окна это по моему не нормально ?
megavolt116, можно еще долго обсуждать Вашу проблему с вентиляцией, но "лечить по телефону" трудно. Я вижу, толку от управляющей компании не будет. Если Вы действительно хотите решить проблему, мы можем подготовить индивидуальное техническое предложение для Вашей квартиры. Данная услуга оказывается Представительством бесплатно. После этого Вы можете обратиться к нашим партнерам в Набережных Челнах (Вы ведь из этого города?), которые продадут и установят необходимое оборудование "под ключ".