Добрый день.
Исходные данные. Панельный, 5 этажный дом внутри квартала. Квартира на 4 этаже. Проживать будут 4 человека. ПВХ окна. Электроплита.
Лоджия будет делаться теплой, что-то типа кабинета. Также там будут сушить белье. Оконный блок между лоджией и кухней будет демонтирован. Батареи центрального отопления на плане отмечены оранжевым.
Собираюсь установить приточные приточное устройство EHA2+AC 5-35: 1 в маленькой комнате, 2 в большой (отмечены синим).
Вытяжку организовать (отмечена зеленым):
1. из кухни (пиковый по клавише+улавливатель жира);
2. из ванной (просто гигрорегулируемый);
3. из туалета (пиковый по присутствию).
Вентилятор V4A.
Переточные решетки установить в межкомнатных дверях, ванной и туалете.
Теперь вопросы:
1. Все ли правильно по количеству приточных и вытяжных устройств?
2. Может на лоджии поставить еще одно приточное устройство с меньшей пропускной способностью (например, ригель-эир)? Как уже отмечал там будут сушить белье и будет повышенная влажность.
3. Над плитой хочу установить зонт с вытяжным вентилятором. Вытяжку организовать по другому пути от основной вытяжной вентиляции и разнести входы в вентканал по горизонтали. Установить обратный клапан (открывающийся потоком воздуха от вытяжки). Это будет работать? Не будет мешать основной приточно-вытяжной вентиляции квартиры? На какой объем в час можно установить вентилятор?
4. Размер переточных решеток выбирать по принципу чем больше тем лучше?
5. Имеет ли смысл заменить V4A на VAM, с целью возможной регулировки на 80ПА или 120ПА? Есть ли в этом реальная необходимость? Может у VAM есть еще какие-то преимущества перед V4A?
Очень надеюсь на Ваши ответы. Спасибо.
Вентиляция двухкомнатной квартиры
Вентиляция двухкомнатной квартиры
- Вложения
-
- план Ñ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‚ÐºÐ°Ð¼Ð¸.jpg (42.69 КБ) 41582 просмотра
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вентиляция двухкомнатной квартиры
так в кабинете бумаги ....и бельё...несовместимоvexator писал(а): Лоджия будет делаться теплой, что-то типа кабинета. Также там будут сушить белье.
маловато...исходя из количества проживающих надо 4.vexator писал(а): Теперь вопросы:
1. Все ли правильно по количеству приточных и вытяжных устройств?
зачем же сразу ригель....? можно же установить тот же EHA2 (на крайний случай EMM), но переключатель режима расхода установить в минимум.vexator писал(а): 2. Может на лоджии поставить еще одно приточное устройство с меньшей пропускной способностью (например, ригель-эир)? Как уже отмечал там будут сушить белье и будет повышенная влажность.
зонт дело хорошее, но дело в том, что:vexator писал(а): 3. Над плитой хочу установить зонт с вытяжным вентилятором. Вытяжку организовать по другому пути от основной вытяжной вентиляции и разнести входы в вентканал по горизонтали. Установить обратный клапан (открывающийся потоком воздуха от вытяжки). Это будет работать? Не будет мешать основной приточно-вытяжной вентиляции квартиры? На какой объем в час можно установить вентилятор?
-обычно, в многоквартирных домах, существующие вентканалы не расчитаны для подключения к ним механических кухонных зонтов в большими расходами,
-выбрасывая воздух от зонта (а производители оных заявляют расходы под макс. 700-1000 кубов) в существ.вентканалы получаем проблемы у соседей снизу или сверху в виде обратной тяги с приходом Ваших запахов,
-для компенсации притока (приток=расход воздуха на зонте) нужно дополнительно что-то предпринимать(....или приоткрывать окно на кухне)...иначе толку от зонта практически нет,
....идеальным решением является организация выброса воздуха от зонта на фасад(улицу)....как это делается есть решения, которые можно найти на просторах инета...или подскажу(не в рамках форума)
примерно так..vexator писал(а): 4. Размер переточных решеток выбирать по принципу чем больше тем лучше?
c V4A Вы можете "запитать" решетки с пиковым режимом от кнопки(кухня) и от датчика присутствия(туалет)vexator писал(а):5. Имеет ли смысл заменить V4A на VAM, с целью возможной регулировки на 80ПА или 120ПА? Есть ли в этом реальная необходимость? Может у VAM есть еще какие-то преимущества перед V4A?
(через плату питания(преобразователь) - CAL261 - для BXC, CAL195 - для BXL/BXS)
в остальном аппараты практически одинаковы
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Вентиляция двухкомнатной квартиры
Конфликт интересов... ну не спорить же с прекрасной половиной из-за такого пустяка.Dr.Mechnikov писал(а): так в кабинете бумаги ....и бельё...несовместимо
Куда ставить? В маленькую комнату по идее... но рядом со вторым окном нет батареи и по этой стене планируются детские спальные места. Не заморозить бы. В угол отнести кровать не получится, там спортивный уголок.Dr.Mechnikov писал(а):маловато...исходя из количества проживающих надо 4.
Хмм, можно итак. Но меня очень мучает вопрос, он действительно там нужен? Спасет ли он меня там от влаги на минимальном расходе? Не получу ли я режим "короткого замыкания" лоджия-вытяжка при открытии клапана?Dr.Mechnikov писал(а):зачем же сразу ригель....? можно же установить тот же EHA2 (на крайний случай EMM), но переключатель режима расхода установить в минимум.vexator писал(а): 2. Может на лоджии поставить еще одно приточное устройство с меньшей пропускной способностью (например, ригель-эир)? Как уже отмечал там будут сушить белье и будет повышенная влажность.
Другими словами, у меня не получится реализовать идею без гарантированного вреда соседям? А если поставить относительно малопроизводительный вентилятор? То что форточку или окно при этом открывать надо будет, это я понимаю.Dr.Mechnikov писал(а):зонт дело хорошее, но дело в том, что:
...
Если не затруднит... e-mail отправил персональным сообщением.Dr.Mechnikov писал(а):....идеальным решением является организация выброса воздуха от зонта на фасад(улицу)....как это делается есть решения, которые можно найти на просторах инета...или подскажу(не в рамках форума)
Другими словами смысла нет? Меня в данной ситуации уже не так волнует ценовой вопрос (ценник уже не маленький и несколько тысяч погоды не делают), сколько вопросы эксплуатации и обслуживания. Из этих соображений мне рекомендовали заменить V4A на VAM, но меня продолжают грызть сомнения.Dr.Mechnikov писал(а):c V4A Вы можете "запитать" решетки с пиковым режимом от кнопки(кухня) и от датчика присутствия(туалет)vexator писал(а):5. Имеет ли смысл заменить V4A на VAM, с целью возможной регулировки на 80ПА или 120ПА? Есть ли в этом реальная необходимость? Может у VAM есть еще какие-то преимущества перед V4A?
в остальном аппараты практически одинаковы
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вентиляция двухкомнатной квартиры
компромисс однако....тогда оставляйте один, поскольку батарея одна , и тем более грудной ребенок....к тому же заявленные характеристики 35 кубов указаны при 10Па, а в Вашем случае - перепад больше, создаваемый вентилятором....хотя странно, под каждым окном должны стоять батареи...vexator писал(а): Куда ставить? В маленькую комнату по идее... но рядом со вторым окном нет батареи и по этой стене планируются детские спальные места. Не заморозить бы. В угол отнести кровать не получится, там спортивный уголок.
В данном случае у Вас две задачи которые надо решать:vexator писал(а): Хмм, можно итак. Но меня очень мучает вопрос, он действительно там нужен? Спасет ли он меня там от влаги на минимальном расходе? Не получу ли я режим "короткого замыкания" лоджия-вытяжка при открытии клапана?
-обеспечение притока для кухонного зонта,
-повышенная влажность от белья
попробуйте просто оставить вариант приоткрывания форточки на лоджии...может так?
возможно...vexator писал(а): Другими словами, у меня не получится реализовать идею без гарантированного вреда соседям? А если поставить относительно малопроизводительный вентилятор? То что форточку или окно при этом открывать надо будет, это я понимаю.
мы (в своих рамках) не решаем задачи совместимости механического кухонного зонта и системы вентиляции на базе нашего (или любого другого...)...
это обычно решают наши партнеры - монтажные организации, которые собственно и несут гарантийные обязательства, а так...есть теория, есть практика...надо знать исходные данные по вентканалам и др.особенности...
кто рекомендовал? (фамилия, адреса, явки....) ....еще раз...vexator писал(а): Другими словами смысла нет? Меня в данной ситуации уже не так волнует ценовой вопрос (ценник уже не маленький и несколько тысяч погоды не делают), сколько вопросы эксплуатации и обслуживания. Из этих соображений мне рекомендовали заменить V4A на VAM, но меня продолжают грызть сомнения.
оба вентилятора практически одинаковы и в целом решают свои задачи...
ну что можно еще добавить...VAM имеет металлический корпус(некоторые его прячут за подшивным потолком), V4A - пластиковый корпус....посмотрите по дизайну, габаритам...может проясниться
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Вентиляция двухкомнатной квартиры
Начитался... голова идет кругом. Я так и не могу определиться нужен ли мне на лоджии приток или нет. Отбросим проблему зонта, оставим только мокрое белье.Dr.Mechnikov писал(а):В данном случае у Вас две задачи которые надо решать:vexator писал(а): Хмм, можно итак. Но меня очень мучает вопрос, он действительно там нужен? Спасет ли он меня там от влаги на минимальном расходе? Не получу ли я режим "короткого замыкания" лоджия-вытяжка при открытии клапана?
-обеспечение притока для кухонного зонта,
-повышенная влажность от белья
попробуйте просто оставить вариант приоткрывания форточки на лоджии...может так?
Закладываться на форточку не хочется. Мокрое белье производится с завидной регулярностью. Так получится,что форточка практически закрываться не будет. А я как раз вкладываюсь в систему вентиляции для того, чтобы исключить открытые форточки в холодное время. Тем более сидеть на лоджии зимой, когда прямо за тобой открытая форточка, мало приятного...
Может в дополнение к клапану поставить электрическую батарею или сделать теплый пол? Или батарею(теплый пол) и обойтись без клапана? Или просто клапан без доп обогрева? Не понимаю. Очень нужен совет.
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вентиляция двухкомнатной квартиры
именно... батарея лучше (под клапаном)vexator писал(а): Может в дополнение к клапану поставить электрическую батарею или сделать теплый пол?
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163