Вентиляция в трехкомнатной квартире

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире

Сообщение Dr.Mechnikov » 30 ноя 2010, 17:13

Ungrows писал(а):1) Возможно ли заменить в проекте V2A на V4A?
подумаем...
Ungrows писал(а):2) Имеет ли смысл ждать появления V4A336? Насколько существенна разница в характеристиках между новой и старой моделью?
Наши проектировщики "закладывают" оборудование, которое производит наш завод.
V4A053 снят с производства.
В России V4A053 уже нет в продаже.
336-я машина получше 053-й по техническим и эксплуатационным характеристикам.
Но это не означает что 053-я хуже чем 336-я, она просто другая.
И не забудьте, что в нашем проекте нет комплектующих к вентилятору, а именно адаптеров... должны быть у ...диаметр 100 или 125мм соотв. выбранному Вами воздуховоду.
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

Ungrows
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 18:16

Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире

Сообщение Ungrows » 30 ноя 2010, 17:25

Как выяснилось, V2A у украинских дилеров нет, а если и были, то последний раз 2 года назад или еще раньше... :?

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире

Сообщение Dr.Mechnikov » 30 ноя 2010, 17:33

грустно....

проектировщики говорят, что можно поменять V2A на V4A
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

Ungrows
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 18:16

Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире

Сообщение Ungrows » 30 ноя 2010, 21:10

Dr.Mechnikov писал(а):И не забудьте, что в нашем проекте нет комплектующих к вентилятору, а именно адаптеров... должны быть у ...диаметр 100 или 125мм соотв. выбранному Вами воздуховоду.
Вот, кстати, хотелось бы уточнить. Судя по комплектации, в V2A стандартно идут 80 мм патрубки 2 шт.
Значит еще нужно SE3203 - 2 шт. А так же для V4A нужен AVE 055 - 1 шт. Верно?
Нужны ли какие-либо манжеты/вставки для BXL/BXS?

Dr.Mechnikov писал(а):как вариант, для Вашего случая,попробуйте ограничитель потока воздуха
Этот ограничитель нужно во все устройства EHT ставить? Или только в те, где может возникнуть обратная тяга (в данном случае выход на лоджию)?

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире

Сообщение Dr.Mechnikov » 01 дек 2010, 12:16

Ungrows писал(а): Вот, кстати, хотелось бы уточнить. Судя по комплектации, в V2A стандартно идут 80 мм патрубки 2 шт.
Значит еще нужно SE3203 - 2 шт.
А так же для V4A нужен AVE 055 - 1 шт. Верно?
Нужны ли какие-либо манжеты/вставки для BXL/BXS?
По проекту:
-"выхлоп" от V2A должен быть не менее Ø100мм - значит нужен адаптер SE3203 для V2A - 1шт,
- между BXS876 и V2A воздуховод Ø100мм - нужен адаптер SE3203 для V2A - 1шт,
- между BXS860 и V2A воздуховод Ø100мм - нужен адаптер SE3203 для V2A - т,
- между BXL889 и V4A воздуховод Ø125мм - нужен адаптер AVE055 для V4A - т.
итого: SE3203 - 3шт, AVE055 - 1шт.
Если решите поменять диаметры воздуховодов, их геометрию, решение о применении того или иного переходника(адаптера) придется принимать Вам.(в этом ничего сложного нет, тем более рядом с Вами находится крупнейший украинский производитель комплектующих ;) )

Ungrows писал(а):Этот ограничитель нужно во все устройства EHT ставить? Или только в те, где может возникнуть обратная тяга (в данном случае выход на лоджию)?
Как говорил наш товарищ Ким дон Ло, в этом вопросе надо определиться "в какой фасад чаще и больше дует"...не всё так просто...скорей всего придется экспериментировать
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

Ungrows
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 18:16

Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире

Сообщение Ungrows » 01 дек 2010, 12:46

Спасибо за ответы! Закажу для начала один ограничитель потока. Буду экспериментировать.
Пока что склоняюсь к варианту с двумя V4A (хотя это почти на 200 евро дороже выходит). Мне кажется, что съемная крыльчатка V4A более практична в обслуживании, чем фильтры и закрытый корпус улитки V2A.
Сечения воздуховодов менять не буду.

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире

Сообщение Dr.Mechnikov » 01 дек 2010, 13:06

Ungrows писал(а):Спасибо за ответы! Закажу для начала один ограничитель потока. Буду экспериментировать.
Пока что склоняюсь к варианту с двумя V4A (хотя это почти на 200 евро дороже выходит). Мне кажется, что съемная крыльчатка V4A более практична в обслуживании, чем фильтры и закрытый корпус улитки V2A.
Сечения воздуховодов менять не буду.
Удачи!
Будем надеется, что всё у Вас получится.
Пишите, звоните по любым вопросам.
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

Ungrows
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 18:16

Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире

Сообщение Ungrows » 03 дек 2010, 12:01

Еще есть вопрос. Можно ли использовать вытяжные решетки BXC вместо BXL/BXS?

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире

Сообщение Dr.Mechnikov » 03 дек 2010, 12:07

можно, но надо их регулировать
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

Ungrows
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 18:16

Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире

Сообщение Ungrows » 03 дек 2010, 12:13

Dr.Mechnikov писал(а):можно, но надо их регулировать
Имеется ввиду один раз настроить во время установки системы или все время регулировать?

Ответить