Клапаны ЕММ поставили неправильно

ggg
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:24

Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение ggg » 31 мар 2012, 12:00

Добрый день, Нам установили приточные клапаны ЕММ 707 RU 1113, установили неправильно. Я сравнивал с чертежами у вас на сайте.
Во первых вместо фрезерованной щели 10*290 мм сделали шесть отверстий на 10мм, с расстоянием между отверстиями примерно 20-30мм, это говорит о том что вместо положенной площади щели мы имеем всего 30-40% от нее, отсюда будет соответствующий поток воздуха. Во вторых их поставили вверх ногами :lol: , получилось так что переключатель черного цвета не слева вверху, а справа внизу, задвижка потока воздуха "смотрит" вниз, а не вверх. Ну и так как я уже не полагаюсь на компетенцию этих мастеров подскажите как нам теперь перевернуть их в нужное положение?

Boris
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 11:33

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение Boris » 02 апр 2012, 10:06

ggg писал(а):Добрый день, Нам установили приточные клапаны ЕММ 707 RU 1113, установили неправильно. Я сравнивал с чертежами у вас на сайте.
Во первых вместо фрезерованной щели 10*290 мм сделали шесть отверстий на 10мм, с расстоянием между отверстиями примерно 20-30мм, это говорит о том что вместо положенной площади щели мы имеем всего 30-40% от нее, отсюда будет соответствующий поток воздуха. Во вторых их поставили вверх ногами :lol: , получилось так что переключатель черного цвета не слева вверху, а справа внизу, задвижка потока воздуха "смотрит" вниз, а не вверх. Ну и так как я уже не полагаюсь на компетенцию этих мастеров подскажите как нам теперь перевернуть их в нужное положение?
Здравствуйте!
Действительно, на компетенцию этих "мастеров" сложно полагаться.
Сделанные отверстия смогут дать только 15% притока.
Перевернуть клапан с "головы на ноги" можно самостоятельно, надо отстегнуть его от монтажной планки, наклонив на "себя вниз". Потом пристегнуть снова, зацепив за нижние захваты и толкнув "вверх от себя". Проходное сечение нужно увеличить, сделав отверстие размером 12х290мм (рекомендуется) или хотя бы так (см. фото), оставив перемычки для жесткости.
IMG_4661.jpg
IMG_4661.jpg (35.63 КБ) 89725 просмотров
IMG_4535.jpg
IMG_4535.jpg (48.46 КБ) 89725 просмотров

ggg
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:24

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение ggg » 02 апр 2012, 11:30

Порекомендуй те пожалуйста ручной фрезерный инструмент для изготовления таких отверстий.
Конечно если аккуратно то можно и без него обойтись, тем более у вас на сайте есть шаблон для изготовления этих щелей...

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение Dr.Mechnikov » 02 апр 2012, 12:49

Не видя фото того что уже сделано трудно однозначно рекомендовать.
Предположив, что у Вас уже есть начало и конец нужного отверстия (выполненные местными "мастерами" , в большинстве случаев достаточно использовать ручной электрический лобзик чтобы доделать "до правильного".
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

ggg
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:24

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение ggg » 11 апр 2012, 07:37

Кстати, они установлены не так как показано у Вас на фотографии, у вас фрезеровался только пластик, у меня же они сверлили саму раму, сам профиль, с металлом, на Ваших схемах в pdf файлах нет нигде схемы фрезеровки металл профиля - везде только пластик фрезеруется.
Вложения
DSC00940.JPG
Клапан стоит вверх ногами, переключатель справа внизу, задвижка смотрит вниз
(1.71 МБ) 0 скачиваний
DSC00938.JPG
через щели видно отверстия, их порядка 6-8 штук, диаметр
(1.57 МБ) 0 скачиваний

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение Dr.Mechnikov » 11 апр 2012, 12:30

Сожалею что местные установщики не читали наших рекомендаций.
ggg писал(а):Кстати, они установлены не так как показано у Вас на фотографии,
Это полбеды, нужно отстегнуть клапан от монтажной планки и установить правильно.
ggg писал(а):у вас фрезеровался только пластик, у меня же они сверлили саму раму, сам профиль, с металлом, на Ваших схемах в pdf файлах нет нигде схемы фрезеровки металл профиля - везде только пластик фрезеруется.
Технологически фрезеровать отверстие в профиле створки (как Вашем случае), тем более на установленном окне, можно, только при наличии специального оборудования и навыков.Но даже при наличии последнего так никто не делает - долго и дорого.
Уж если очень хочется именно так сделать, то лучше это делать в цеху, при производстве окон.Там есть практически все технические условия.
Типовое решение - фрезерование отверстия в притворе рамы и в притворе створки.
А у Вас вообще просто три дырки просверлили.... :(
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

ggg
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:24

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение ggg » 11 апр 2012, 13:55

Так что делать то?! Посоветуйте, я по телефону предъявил претензии, они сказали что все сделали правильно, а если что не нравится пишите в письменной форме начальству, будем решать. Вы можете, на основании этих фотографий дать заключение что именно неправильно и что надо сделать что бы исправить.
Достаточно ли будет просверлить отверстий вплотную дуг к другу? или дождаться лета и пусть снимут рамы и везут в цех фрезеровать щель 12*290?
И вообще раз они сверлили профиль - можно ли так вообще профиль ведь поврежден, туда вода попадать будет блин.

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение Dr.Mechnikov » 11 апр 2012, 14:34

ggg писал(а):Вы можете, на основании этих фотографий дать заключение что именно неправильно и что надо сделать что бы исправить.
Что бы мы ответили, отправьте мне письменный запрос на почту slava@aereco.ru
ggg писал(а): Достаточно ли будет просверлить отверстий вплотную дуг к другу? или дождаться лета и пусть снимут рамы и везут в цех фрезеровать щель 12*290?
И вообще раз они сверлили профиль - можно ли так вообще профиль ведь поврежден, туда вода попадать будет блин.
Снимать летом створки и фрезеровать "щель" под установку телескопического канала арт.11501AL.Он как раз предназначен для исключения контакта наружного воздуха с внутренними частями профильных систем при установке оконных приточных устройств моделей EMM, EHA, EHA2
через полые системные профили.

(Шаблон для фрезеровки http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... 1501AL.pdf)
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

ggg
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:24

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение ggg » 11 апр 2012, 16:46

Запрос отправлю, с местными представителями тоже связался, похоже здесь "по доброму" не обойдется придется судиться все таки четыре створки угробили и просто так заставить их снимать створки и везти в цех на фрезеровку, а так же покупать еще и 1501AL не получится по доброму...

ggg
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:24

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение ggg » 25 апр 2012, 07:41

Итак встречались с начальством по этой проблеме. Они сказали что встретятся с представителем Аэрэко, но пока не признают что сделали что то неправильно, на схеме, которая была на упаковке клапанов, четко нарисовано что сверлить отверстия (щель) надо в створке, сделали как было показано

http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... M_inst.pdf

Теперь у меня вопрос к представителям Аэрэко, что делать блин???

Закрыто