Страница 1 из 1

Взаимодействие EHA и кухонной вытяжки

Добавлено: 14 май 2010, 17:05
Парусов
после установки кухонной вытяжки (вытяжного зонта) появилась проблема - при его включении появляется обратный ток воздуха в вытяжке санузла. Эффект пропадает если открыть окно в комнате или на кухне. Хочу установить EHA на герметичные пластиковые окна, но вот вопрос - будет ли работать EHA при нормальной влажности? т.е. будет ли пропускать клапан воздух при включении зонта если влажность в квартире низкая?

Re: Взаимодействие EHA и кухонной вытяжки

Добавлено: 18 май 2010, 11:15
Dr.Mechnikov
Парусов писал(а):после установки кухонной вытяжки (вытяжного зонта) появилась проблема - при его включении появляется обратный ток воздуха в вытяжке санузла. Эффект пропадает если открыть окно в комнате или на кухне. Хочу установить EHA на герметичные пластиковые окна, но вот вопрос - будет ли работать EHA при нормальной влажности? т.е. будет ли пропускать клапан воздух при включении зонта если влажность в квартире низкая?
Доброго времени суток!
Сколько "хочет" кухонный зонт удалить воздуха столько же и должно прийти ему на замену(обеспечение притока).
Иначе, сами понимаете, эффективность работы вытяжки оставляет желать....Поэтому для компенсации притока она пытается "высосать" воздух из других помещений.
Клапаны EHA работают(т.е. обеспечивают приток) при любой влажности, поскольку даже в прикрытом(не путать с герметично закрытом) состоянии способны пропускать минимум 5 м3/ч (при расчетном перепаде давления 10Па).
На рынке представлено несколько типов приточных устройств Aereco моделей EHA:EHA 573/753/754/755 с расходами воздуха мин./макс 5-35/11-35/17-35/22-50 м3/ч