Шум
Шум
Скажите пожалуйста, все протоколы по замерам шумов уже устарели, а нет ли более свежей документации. В частности интересует - снижение уровня шума за счет установки на окнах клапанов проветривания ЕММ, но именно подтвержденных протоколами замеров.
Re: Шум
Эти протоколы устареть не могут, если не изменился объект исследования - окно или клапан.Наира писал(а):Скажите пожалуйста, все протоколы по замерам шумов уже устарели, а нет ли более свежей документации. В частности интересует - снижение уровня шума за счет установки на окнах клапанов проветривания ЕММ, но именно подтвержденных протоколами замеров.
Поэтому и нет необходимости периодически тратить деньги на повторение измерений.
Снижения уровня шума окна за счет установки клапана проветривания ЕММ произойти не может, как и при установке любого другого клапана. Максимум, на что способен любой клапан любого производителя - свести потерю звукоизоляции окна в закрытом положении к нулю. Установка клапана ЕММ на ПВХ окно с двухкамерным стеклопакетом снижает звукоизоляцию на 1-2 дБА, клапана ЕНА в полной комплектации - на 0 дБА. Перевод створки окна в режим "щелевого проветривания" снижает звукоизоляцию на примерно 15 дБА.