Господа объясните пожалуйста,почему при установке оконного клапана, конструкции большинства профилей (в 90% случаях)не позволяют выдержать ширину паза -12 мм?Обычно 10мм

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: вопрос-ответ

Сообщение Dr.Mechnikov » 27 янв 2010, 14:38

Непорядок.Надо им всем написать рекомендательное письмо :D
Каких например, тем более 90%?
Мы же профиль не производим :?


Рекомендуемый размер технологического паза, например 12*290, рассчитан исходя из санитарных норм по притоку воздуха на чел при 10Па.
К примеру, возьмем типовую московскую многоэтажку серии П-44.
17 этажей.
Ест.вентиляция с ест.притоком и ест.удалением воздуха.
Первый этаж, расчетное давление 33Па, последний этаж - 4,22Па.
Наши, требуемые 10Па находятся где-то на 13 или 14 этаже.
Далее продолжить мысль?