евгений5381 писал(а):Спасибо за ответ!
На данный момент установил в квартире один стеновой (детская комната с деревянными рамами) и два оконных (EHA2) клапана (зала/спасльня). Плюсом две гигрорегулируемые решетки (ванна/туалет).
К сожалению, пока в полной мере проникнуться результатом работы этого всего оборудования не получается по причине неработающего (еще не включили) отопления. По факту влетает в квартиру влажный воздух и вылетает более влажный, но для клапанов все равно очень влажный воздух. Как результат - все клапаны открыты на 100 % , вытяжные решетки открыты практически на 100 %. При температуре за бортом +10 (ночью)-17 (днем) в квартире температура 20,7 (утром)-23 (вечером) тяга отличная.
У Вас практически идеальная ситуация. Нормальный воздухообмен и комнатная температура согласно ГОСТ и СанПиН.
Вопрос у меня другой. Весной утеплял лоджию, поставил теплые окна, и объединил комнату с лоджией. Клапаны приточные стоят как раз на двух створках окна, которое теперь получилось в 1,5 метрах от радиатора и, к тому же, осталась тумба от окна в комнате. Так вот подскажите как это отразится на распространении общей влажности в комнате (для корректной работы клапанов)и на движении теплого воздуха от радиатора?
На распространении общей влажности это вряд ли как-то скажется. Скорость движения воздуха от клапанов через комнату к двери и дальше на вытяжку очень мала (сечение комнаты большое). Поэтому за счет диффузии влажность будет везде примерно одинаковая. Теплый воздух от прибора отопления, оставшегося на парапете под прежним окном, будет играть роль масляного радиатора, стоящего посередине комнаты - греть воздух в комнате.
Мое мнение, что при определенной отрицательной температуре за окном окна внутри будут потеть. Не из-за того, что люди надышали , а из-за того что окна не будут овеваться теплым воздухом.
Не факт. Есть масса случаев запотевания окон и при овеваниии их теплым воздухом от прибора отопления. Это не гарантия.
На всякий случай предусмотрел теплый пол на лоджии для такого случая.
Это хорошо, но это надо было и так сделать не "для этого случая", а по другой причине.
Теперь терзаюсь часто ли придется его включать?
Его зимой придется все время держать включенным. Дело в том, что Вы увеличили полезную отапливаемую площадь комнаты и заменили более теплую внешнюю стену на в 5-6 более холодные окна на границе тепло-холод. Имеющаяся система отопления на это не рассчитана и потребуется дополнительный нагрев присоединенной лоджии, примерно 150-200 Вт/кв.м.
Есть ли опыт использования именно гигрорегулируемый решеток для естественной тяги (без вентиляторов)?
Конечно. Решетки GHN и рассчитаны для работы с естественной тягой в холодный период времени.