VPH2 на холодном чердаке

usa
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 май 2013, 10:27

Re: VPH2 на холодном чердаке

Сообщение usa » 08 июн 2013, 08:57

Dr.Mechnikov писал(а):можно пойти дальше...экономить тепловую энергию, за счет регулировки системы отопления(лучше автоматически)
Это само собой.

Кстати, как Вы относитесь к использованию стеновых приточных устройств EHT совместно с радиаторами, оснащенными термоголовками?

Ведь если термоголовка заперла радиатор, тот остыл и исчез поток восходящего воздуха от радиатора, который недалеко от приточного устройства. От окна и приточного устройства будет "веять холодом"?

Стоит ли предпочесть порадиаторному регулированию центральное регулирование всей температуры теплоносителя сразу во всех радиаторах? Тогда поток тепла от радиаторов будет поменьше, но постоянный.
Dr.Mechnikov писал(а):Для кого-то это минус....Aereco и не скрывает своего отношения к фильтрации приточного воздуха.
Я осознаю что фильтра, сами воздуховоды, нагрев воздуха не добавляют поступающему воздуху "свежести". Особенно если фильтра не менять постоянно.
У самого коттедж находится в пригороде, воздух приличный, поэтому больше волновал его подогрев, нежели фильтрация.

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: VPH2 на холодном чердаке

Сообщение Dr.Mechnikov » 13 июн 2013, 12:53

Вопрос взаимодействия систем отопления и вентиляции решается на стадии проектирования и согласования в специализированных организациях.
В том числе и вопросы комфорта.

Не важно, стеновой или оконный клапан будет применён для притока.
Важно, что рабочая характеристика применяемых гигрорегулируемых приточных и вытяжных устройств Aereco зависит как от внешних, так и от внутренних параметров. И даже наличие штор может, в некоторых случаях, влиять на уровень комфорта в обслуживаемой зоне помещения. (см. определение в СП 60.13330.2012).
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

usa
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 май 2013, 10:27

Re: VPH2 на холодном чердаке

Сообщение usa » 22 ноя 2014, 11:41

Смонтировал VPH2 micro на чердаке, к нему воздуховоды на 125/160 тянутся из 2х санузлов, кухни и гардероба.
Вытяжные решетки гигрорегулируемые и с датчиками движения.

При запуске без вытяжных решеток удивил весьма приличный шум, идущий из отверстия вытяжных каналов в помещения.
Когда решетки поставил, шум стал меньше, возможно снизились обороты VPH2 за счет повысившегося сопротивления. Но все-равно шум напрягает. В санузлах с ним можно смириться, но на кухне...

Как я понимаю, по воздуховодам с холодного чердака (2 этажный дом с потолками 3м) доносится шум вращения вентилятора VPH2. Несмотря на то что длина некоторых воздуховодов составляет 6-7 метров.

Проблему, по идее, должна решить установка шумоглушителей на чердаке, перед входом в VPH2.
Но, как я понимаю, для того чтобы избежать разбалансировки аэродинамеческого сопротивления всех 4-х подключенных к VPH2 воздуховодов шумоглушители нужно ставить на все 4 воздуховода?

И как скажется установка шумоглушителя на работу VPH2? Ведь они добавят какое-то сопротивление?

Помогут ли шумогасители снизить уровень шума, который доносится из вытяжной решетки?

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: VPH2 на холодном чердаке

Сообщение Dr.Mechnikov » 24 ноя 2014, 12:38

usa писал(а): Но, как я понимаю, для того чтобы избежать разбалансировки аэродинамеческого сопротивления всех 4-х подключенных к VPH2 воздуховодов шумоглушители нужно ставить на все 4 воздуховода?
И как скажется установка шумоглушителя на работу VPH2? Ведь они добавят какое-то сопротивление?
Помогут ли шумогасители снизить уровень шума, который доносится из вытяжной решетки?
Помогут.
Самое простое решение, это установка перед решеткой (в воздуховод/канал) установить шумопоглащающий материал.
Стандартное решение - установка акустической вставки арт. AEA373.
acoustique.jpg
acoustique.jpg (32.3 КБ) 140104 просмотра
В качестве альтернативы можно использовать акустическую подушку для воздуховода из комплекта AEA967.
CAM00099.jpg
CAM00099.jpg (97.98 КБ) 140104 просмотра
Или аналогичные материалы.

Нужно ставить их перед каждой решеткой или нет - я не знаю.

(Может я не прав, но шум от систем вентиляции в подсобных помещениях (кухня, ванная комната, туалет, гардеробная) не нормируется.)
Сомневаюсь, что Вы делали аэродинамический расчет системы и проводили балансировку.
Возможно, ничего дополнительно не потребуется.
Для проверки,или для успокоения души)) измерьте расходы воздуха в решетках до и после установки шумопоглащающих вставок.
Если значения сильно поменялись - можно отрегулировать положение фиксированной заслонки в решетках.
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

usa
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 май 2013, 10:27

Re: VPH2 на холодном чердаке

Сообщение usa » 24 ноя 2014, 13:33

Спасибо! Поэкспериментирую с вставками, пока просто используя паролон.

Аэродинамический расчет делался на любительском уровне. Проект показывался профессионалу, тот сказал что все нормально. Диаметры круглых воздуховодов взяты с запасом.
Собственно, сами то трубы не шумят, так как 4 трубы проходят пока в открытом виде (и без обклейки) вертикально в спальне, шума от них, насколько помню, напрягающего нет.

На будущий год поставлю на чердаке жесткие шумоглушители.
Есть рекомендации по выбору их производителя и моделей?

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: VPH2 на холодном чердаке

Сообщение Dr.Mechnikov » 25 ноя 2014, 16:43

usa писал(а): На будущий год поставлю на чердаке жесткие шумоглушители.
Есть рекомендации по выбору их производителя и моделей?
А Вы измеряли шум возле вытяжной решетки на кухне? Чем?
Или по собственным ощущениям?

По Вашему последнему вопросу.
Представительство не выполняет акустические расчеты, не предлагает и не продает шумоглушители.
Поэтому, давать рекомендации по выбору производителя шумоглушителей и их модели, мы не вправе.
В качестве рекомендаций - наберите в поисковой строке "аэродинамическое сопротивление шумоглушителя", или "шумоглушитель"... на некоторых сайтах есть графики зависимости падения давления от расхода и снижение шума.
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

usa
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 май 2013, 10:27

Re: VPH2 на холодном чердаке

Сообщение usa » 26 ноя 2014, 20:13

А Вы измеряли шум возле вытяжной решетки на кухне? Чем?
Или по собственным ощущениям?
Да, по ощущениям и стоя в 2м от вытяжной решетки.

По шумоглушителям понял.

Спасибо!

Ответить