Монтаж вытяжного устройства BXC с датчиком присутствия

Ответить
nikspec
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 14:17

Монтаж вытяжного устройства BXC с датчиком присутствия

Сообщение nikspec » 11 окт 2015, 17:55

Смонтировал BXC с датчиком присутствия с задержкой в 60 секунд.
Датчик видит меня только если я машу руками.
Из открытых источников вычитал, что угол обзора датчика 100 градусов.
Пробовал наклонить линзу - улучшения незначительные. :evil:
Пока вижу только один вариант: отпаять датчик и наклонить его вниз. Естественно с линзой и корпусом тоже придётся "поколхозить". :?

Что скажет официальный представитель AERECO?
Вложения
AERECO-BXC.JPG
AERECO-BXC.JPG (30.9 КБ) 143511 просмотров

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Монтаж вытяжного устройства BXC с датчиком присутствия

Сообщение Dr.Mechnikov » 12 окт 2015, 12:08

Добрый день.
Всё верно, угол обзора датчика 100градусов, радиус обзора - 2м.
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

Ответить