Клапаны ЕММ поставили неправильно

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение Dr.Mechnikov » 25 апр 2012, 11:46

Добрый день!
Мда уж....!
Мне показалось что это "начальство" немного лукавит, говоря о том, что они сделали согласно
ggg писал(а): схеме, которая была на упаковке клапанов, четко нарисовано что сверлить отверстия (щель) надо в створке, сделали как было показано
А где же щель в таком случае?
Размер не указан? Может быть эти несчастные три дырочки и есть щель?
блин...

По теме.
Да, на упаковке изображена какая-то схема установки. Но она абсолютно не является истиной в последней инстанции.
Да, можно установить клапан и наружный козырек через створку. (что при этом необходимо сделать я Вам показал)
Но самим процессом установки должны заниматься те, кто:
-во-первых, знает технологию производства окон,
- во-вторых, знает строительные нормативы в части установки, эксплуатации и применения вентиляционного оборудования,
- и в третьих, читал рекомендации Производителя оборудования.
ggg писал(а):Теперь у меня вопрос к представителям Аэрэко, что делать блин???
На мой взгляд два варианта:
- фрезеровать нормальный паз под установку телескопического канала+собственно клапан/козырёк.
- менять створку.
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

ggg
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:24

Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно

Сообщение ggg » 27 апр 2012, 10:00

Спасибо. Кстати второй вариант мне больше нравится, хотя может и через телескопический канал выхода, так как у нас в положенном месте створки высота щели будет не более 6-7мм, десять точно не получится, такой профиль возле прокладки места мало, иначе прокладку уже повредим.

Закрыто