Страница 1 из 1

Стеновой клапан в потолок ?

Добавлено: 25 дек 2009, 15:18
MonoQuestion
Добрый день!

Строится 2-этажный коттедж с холодным чердаком. Можно ли на 2 этаже установить стеновые клапана не в стену (40 см. блоков!), а в потолок? Т.е. будет 1 воздухозабор с улицы на чердаке, распределение по воздуховодам на чердаке в комнаты. Чердачное перекрытие деревянное, так что по стоимости неизолированные (и даже изолированные!) воздуховоды будут дешевле, чем алмазное бурение сквозь стены в 5 комнатах.

Re: Стеновой клапан в потолок ?

Добавлено: 25 дек 2009, 16:44
Boris
MonoQuestion писал(а):Добрый день!
Строится 2-этажный коттедж с холодным чердаком. Можно ли на 2 этаже установить стеновые клапана не в стену (40 см. блоков!), а в потолок? Т.е. будет 1 воздухозабор с улицы на чердаке, распределение по воздуховодам на чердаке в комнаты. Чердачное перекрытие деревянное, так что по стоимости неизолированные (и даже изолированные!) воздуховоды будут дешевле, чем алмазное бурение сквозь стены в 5 комнатах.
Если вытяжка в доме естественная (тяга маленькая, летом никакая), то работать такая схема будет плохо. На тягу будет работать слишком небольшой перепад высот от чердачного перекрытия до выходного оголовка вентканала. Нужна более сильная механическая тяга.
Если проблема со сверлением стены, можно оконные клапаны поставить, они легко монтируются.

Re: Стеновой клапан в потолок ?

Добавлено: 25 дек 2009, 16:59
MonoQuestion
Забыл сказать, что вытяжку будет обеспечивать VPH.
Оконные клапаны будут на первом этаже. Если я правильно понял, то у оконных клапанов пик 30, а не 40 м3 и лучше подавать воздух как можно выше в помещение.

Кстати, у стенового клапана как распределяются потоки (вниз, вправо и влево?) ?

Re: Стеновой клапан в потолок ?

Добавлено: 25 дек 2009, 17:23
Boris
MonoQuestion писал(а):Забыл сказать, что вытяжку будет обеспечивать VPH.
Оконные клапаны будут на первом этаже. Если я правильно понял, то у оконных клапанов пик 30, а не 40 м3 и лучше подавать воздух как можно выше в помещение.
Кстати, у стенового клапана как распределяются потоки (вниз, вправо и влево?) ?
Максимальная производительность 30 или 40 - это при перепаде давлений 10Па. Будет другой перепад - будет другой приток. Есть оконные клапаны с притоком до 50 куб.м./час.
Холодный воздух, действительно, надо подавать как можно выше, чтобы не было ощущения сквозняка у жильцов. Обычно оконные и стеновые клапаны АЭРЭКО стоят на высоте 2,2....2,4 метра НА НАРУЖНОЙ СТЕНЕ (окне). А кровать в спальне, все-таки, в глубине комнаты. Если стеновой клапан поставить не в стену, а потолок, две струи холодного воздуха будут выходить вдоль потолка в двух противоположных направлениях с некоторым наклоном вниз. Можно вращать клапан вокруг вертикали.Но если такой клапан будет стоять прямо над кроватью, возможно, это будет не очень комфортно. Как-то надо геометрически это все посмотреть. Я бы и на втором этаже сделал оконные клапаны.

Re: Стеновой клапан в потолок ?

Добавлено: 25 дек 2009, 17:51
MonoQuestion
Ага, вижу решение - проход сквозь потолок, колено 90* и в него вставлен стеновой клапан. Тогда потоки воздуха будут под потолком и вдоль стены.

Re: Стеновой клапан в потолок ?

Добавлено: 14 фев 2010, 10:13
Фантом
При расположении клапана на потолке потоки воздуха будут направлены вниз на людей и при сильном порыве ветра будет сквозняк, при этом шумоизоляция потолка ухудшается, а VPH достаточно шумный. К тому-же тянуть воздуховоды вряд ли встанет дешевле чем просверлить отверстия. Если нужна помощь по сверлению, могу помочь.

Re: Стеновой клапан в потолок ?

Добавлено: 15 фев 2010, 13:46
Dr.Mechnikov
Фантом писал(а):При расположении клапана на потолке потоки воздуха будут направлены вниз на людей
если там будут люди ...это решение заказчика :( ...
Фантом писал(а):и при сильном порыве ветра будет сквозняк
для таких случаев применяют ограничитель потока http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... st_rus.pdf
Фантом писал(а):при этом шумоизоляция потолка ухудшается
шумозизоляция от чего? от звуков на чердаке? там кроме VPH ничего и никого.
допустим площадь комнаты 10м2.
площадь максимального открытия 1-го EHT - 0,004м2
(пересчитать бы в процентном отношении - слаб я в математике :oops: )
сомневаюсь, что такое отверстие сильно изменит шумоизоляцию

Фантом писал(а):а VPH достаточно шумный
поэтому он на чердаке...его тоже можно звукоизолировать
Фантом писал(а):К тому-же тянуть воздуховоды вряд ли встанет дешевле чем просверлить отверстия.
смотря какие и сколько воздуховодов и в каком материале сверлить отверстия

Re: Стеновой клапан в потолок ?

Добавлено: 15 фев 2010, 14:52
MonoQuestion
Сверление 40 см. стеновых блоков будет стоить дороже, чем воздуховоды на чердаке и звукоизоляция VPH.

Насчет "потока воздуха на людей" - как насчет колена в 90* под потолком?

Re: Стеновой клапан в потолок ?

Добавлено: 15 фев 2010, 15:53
Dr.Mechnikov
MonoQuestion писал(а): как насчет колена в 90* под потолком?

как это будет смотреться в интерьере?(колено с клапаном)

Вы же уже выбрали этот способ!

принцип простой: в рабочую зону* должен подаваться подготовленный воздух (в нашем случае важна температура и скорость)
(* - там, где будет находится человек продолжительное время)