Во первых вместо фрезерованной щели 10*290 мм сделали шесть отверстий на 10мм, с расстоянием между отверстиями примерно 20-30мм, это говорит о том что вместо положенной площади щели мы имеем всего 30-40% от нее, отсюда будет соответствующий поток воздуха. Во вторых их поставили вверх ногами
Клапаны ЕММ поставили неправильно
Клапаны ЕММ поставили неправильно
Добрый день, Нам установили приточные клапаны ЕММ 707 RU 1113, установили неправильно. Я сравнивал с чертежами у вас на сайте.
Во первых вместо фрезерованной щели 10*290 мм сделали шесть отверстий на 10мм, с расстоянием между отверстиями примерно 20-30мм, это говорит о том что вместо положенной площади щели мы имеем всего 30-40% от нее, отсюда будет соответствующий поток воздуха. Во вторых их поставили вверх ногами
, получилось так что переключатель черного цвета не слева вверху, а справа внизу, задвижка потока воздуха "смотрит" вниз, а не вверх. Ну и так как я уже не полагаюсь на компетенцию этих мастеров подскажите как нам теперь перевернуть их в нужное положение?
Во первых вместо фрезерованной щели 10*290 мм сделали шесть отверстий на 10мм, с расстоянием между отверстиями примерно 20-30мм, это говорит о том что вместо положенной площади щели мы имеем всего 30-40% от нее, отсюда будет соответствующий поток воздуха. Во вторых их поставили вверх ногами
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Здравствуйте!ggg писал(а):Добрый день, Нам установили приточные клапаны ЕММ 707 RU 1113, установили неправильно. Я сравнивал с чертежами у вас на сайте.
Во первых вместо фрезерованной щели 10*290 мм сделали шесть отверстий на 10мм, с расстоянием между отверстиями примерно 20-30мм, это говорит о том что вместо положенной площади щели мы имеем всего 30-40% от нее, отсюда будет соответствующий поток воздуха. Во вторых их поставили вверх ногами, получилось так что переключатель черного цвета не слева вверху, а справа внизу, задвижка потока воздуха "смотрит" вниз, а не вверх. Ну и так как я уже не полагаюсь на компетенцию этих мастеров подскажите как нам теперь перевернуть их в нужное положение?
Действительно, на компетенцию этих "мастеров" сложно полагаться.
Сделанные отверстия смогут дать только 15% притока.
Перевернуть клапан с "головы на ноги" можно самостоятельно, надо отстегнуть его от монтажной планки, наклонив на "себя вниз". Потом пристегнуть снова, зацепив за нижние захваты и толкнув "вверх от себя". Проходное сечение нужно увеличить, сделав отверстие размером 12х290мм (рекомендуется) или хотя бы так (см. фото), оставив перемычки для жесткости.
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Порекомендуй те пожалуйста ручной фрезерный инструмент для изготовления таких отверстий.
Конечно если аккуратно то можно и без него обойтись, тем более у вас на сайте есть шаблон для изготовления этих щелей...
Конечно если аккуратно то можно и без него обойтись, тем более у вас на сайте есть шаблон для изготовления этих щелей...
-
Dr.Mechnikov
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Не видя фото того что уже сделано трудно однозначно рекомендовать.
Предположив, что у Вас уже есть начало и конец нужного отверстия (выполненные местными "мастерами" , в большинстве случаев достаточно использовать ручной электрический лобзик чтобы доделать "до правильного".
Предположив, что у Вас уже есть начало и конец нужного отверстия (выполненные местными "мастерами" , в большинстве случаев достаточно использовать ручной электрический лобзик чтобы доделать "до правильного".
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Кстати, они установлены не так как показано у Вас на фотографии, у вас фрезеровался только пластик, у меня же они сверлили саму раму, сам профиль, с металлом, на Ваших схемах в pdf файлах нет нигде схемы фрезеровки металл профиля - везде только пластик фрезеруется.
- Вложения
-
- DSC00940.JPG
- Клапан стоит вверх ногами, переключатель справа внизу, задвижка смотрит вниз
- (1.71 МБ) 0 скачиваний
-
- DSC00938.JPG
- через щели видно отверстия, их порядка 6-8 штук, диаметр
- (1.57 МБ) 0 скачиваний
-
Dr.Mechnikov
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Сожалею что местные установщики не читали наших рекомендаций.
Уж если очень хочется именно так сделать, то лучше это делать в цеху, при производстве окон.Там есть практически все технические условия.
Типовое решение - фрезерование отверстия в притворе рамы и в притворе створки.
А у Вас вообще просто три дырки просверлили....
Это полбеды, нужно отстегнуть клапан от монтажной планки и установить правильно.ggg писал(а):Кстати, они установлены не так как показано у Вас на фотографии,
Технологически фрезеровать отверстие в профиле створки (как Вашем случае), тем более на установленном окне, можно, только при наличии специального оборудования и навыков.Но даже при наличии последнего так никто не делает - долго и дорого.ggg писал(а):у вас фрезеровался только пластик, у меня же они сверлили саму раму, сам профиль, с металлом, на Ваших схемах в pdf файлах нет нигде схемы фрезеровки металл профиля - везде только пластик фрезеруется.
Уж если очень хочется именно так сделать, то лучше это делать в цеху, при производстве окон.Там есть практически все технические условия.
Типовое решение - фрезерование отверстия в притворе рамы и в притворе створки.
А у Вас вообще просто три дырки просверлили....
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Так что делать то?! Посоветуйте, я по телефону предъявил претензии, они сказали что все сделали правильно, а если что не нравится пишите в письменной форме начальству, будем решать. Вы можете, на основании этих фотографий дать заключение что именно неправильно и что надо сделать что бы исправить.
Достаточно ли будет просверлить отверстий вплотную дуг к другу? или дождаться лета и пусть снимут рамы и везут в цех фрезеровать щель 12*290?
И вообще раз они сверлили профиль - можно ли так вообще профиль ведь поврежден, туда вода попадать будет блин.
Достаточно ли будет просверлить отверстий вплотную дуг к другу? или дождаться лета и пусть снимут рамы и везут в цех фрезеровать щель 12*290?
И вообще раз они сверлили профиль - можно ли так вообще профиль ведь поврежден, туда вода попадать будет блин.
-
Dr.Mechnikov
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Что бы мы ответили, отправьте мне письменный запрос на почту slava@aereco.ruggg писал(а):Вы можете, на основании этих фотографий дать заключение что именно неправильно и что надо сделать что бы исправить.
Снимать летом створки и фрезеровать "щель" под установку телескопического канала арт.11501AL.Он как раз предназначен для исключения контакта наружного воздуха с внутренними частями профильных систем при установке оконных приточных устройств моделей EMM, EHA, EHA2ggg писал(а): Достаточно ли будет просверлить отверстий вплотную дуг к другу? или дождаться лета и пусть снимут рамы и везут в цех фрезеровать щель 12*290?
И вообще раз они сверлили профиль - можно ли так вообще профиль ведь поврежден, туда вода попадать будет блин.
через полые системные профили.
(Шаблон для фрезеровки http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... 1501AL.pdf)
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Запрос отправлю, с местными представителями тоже связался, похоже здесь "по доброму" не обойдется придется судиться все таки четыре створки угробили и просто так заставить их снимать створки и везти в цех на фрезеровку, а так же покупать еще и 1501AL не получится по доброму...
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Итак встречались с начальством по этой проблеме. Они сказали что встретятся с представителем Аэрэко, но пока не признают что сделали что то неправильно, на схеме, которая была на упаковке клапанов, четко нарисовано что сверлить отверстия (щель) надо в створке, сделали как было показано
http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... M_inst.pdf
Теперь у меня вопрос к представителям Аэрэко, что делать блин???
http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... M_inst.pdf
Теперь у меня вопрос к представителям Аэрэко, что делать блин???