Вентиляция коттеджа

Ответить
kostique
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 14:32

Вентиляция коттеджа

Сообщение kostique » 17 сен 2011, 14:43

Здравствуйте!
Выбираю вентиляцию для коттеджа. Схема, предложенная на Вашем сайте для коттеджа 130м2 устраивает (и по цене тоже), но есть одно но.
Нет возможности подогревать поступающий воздух.
Можно ли сделать так:

1. Всю систему вытяжек оставить как в Вашем проекте.
2. Вместо оконных приточных клапанов применить стеновые.
3. Присоединить стеновые приточные клапаны к общему воздухозаборнику.
4. На общем воздухозаборнике поставить теплообменник и зимой подогревать поступающий воздух.

И доп вопрос. В типовой системе как быть с камином? Выключать систему когда камин работает? А если у камина будет свой отдельный забор воздуха,
а сам камин с закрытой топкой?
И такой еще вопрос: когда никого нет в помещениях (vs берем для примера проект коттеджа на сайте), на приток идет 5*9=45м3, а на вытяжку 5*12=60м3.
Т.е. будет создаваться разряжение и выходить из дома только 45м3? Я правильно понимаю? А если например в гостиной собралось 5 человек. Тогда в дом поступает 2*35м3+7*5м3=105 м3, а ванных и т.д. никого нет, тогда сколько выходит из дома 60м3? Или все 105 м3 выходят? Если 105м3 то за счет чего?

Boris
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 11:33

Re: Вентиляция коттеджа

Сообщение Boris » 19 сен 2011, 11:22

kostique писал(а):Здравствуйте!
Выбираю вентиляцию для коттеджа. Схема, предложенная на Вашем сайте для коттеджа 130м2 устраивает (и по цене тоже), но есть одно но.
Нет возможности подогревать поступающий воздух.
Можно ли сделать так:

1. Всю систему вытяжек оставить как в Вашем проекте.
2. Вместо оконных приточных клапанов применить стеновые.
3. Присоединить стеновые приточные клапаны к общему воздухозаборнику.
4. На общем воздухозаборнике поставить теплообменник и зимой подогревать поступающий воздух.
Добрый день!
Такую схему нельзя реализовать со стеновыми приточными клапанами АЭРЭКО с гигрорегулированием. Дело в том, что приток воздуха в наших приточных клапанах зависит от ДВУХ факторов - относительной влажности внутреннего воздуха и внешней температуры. Это базовый принцип гигрорегулирования, убрать влияние внешней среды и управлять воздухообменом только по заселенности помещений. Если в стеновой клапан придет зимой подогретый воздух, клапан просто закроется.
Вообще непонятно, зачем подогревать приточный воздух. Греть придется электричеством, это тепло в несколько раз дороже тепла от сжигания газа. Для обогрева помещений есть система отопления. В технологии АЭРЭКО приточные клапаны - это эквивалент старых форточек. Не грелся ведь приточный воздух, поступающий через форточки.
И доп вопрос. В типовой системе как быть с камином? Выключать систему когда камин работает? А если у камина будет свой отдельный забор воздуха,
а сам камин с закрытой топкой?
Работающий камин - это очень сильная вытяжка, которую надо обязательно согласовывать с работой других вытяжных систем. Если Вы остановитесь на технологии АЭРЭКО, лучше прислать (или встретиться) проект дома нашим проектировщикам. Они сделают проект/рекомендации, где эти вопросы будут учтены.

И такой еще вопрос: когда никого нет в помещениях (vs берем для примера проект коттеджа на сайте), на приток идет 5*9=45м3, а на вытяжку 5*12=60м3.
Т.е. будет создаваться разряжение и выходить из дома только 45м3? Я правильно понимаю? А если например в гостиной собралось 5 человек. Тогда в дом поступает 2*35м3+7*5м3=105 м3, а ванных и т.д. никого нет, тогда сколько выходит из дома 60м3? Или все 105 м3 выходят? Если 105м3 то за счет чего?
Это слишком упрощенная схема. На самом деле, указанные в каталоге пропускные способности клапанов 5 и 35 куб.м./час - это при перепаде давлений на клапанах 10 Па. Реально при работе механического вытяжного вентилятора перепады другие и пропускная способность другая. Вытяжные решетки в подсобных помещениях могут стоять разные, вытяжку можно сделать гарантированную и больше 12 куб.м./час. Кроме того, даже если в ванной никого нет, это не означает, что влажность там нулевая. В ванную идет поток воздуха из той же гостиной и решетка будет "знать", что там дышат люди.

kostique
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 14:32

Re: Вентиляция коттеджа

Сообщение kostique » 19 сен 2011, 13:04

Вообще непонятно, зачем подогревать приточный воздух. Греть придется электричеством, это тепло в несколько раз дороже тепла от сжигания газа. Для обогрева помещений есть система отопления. В технологии АЭРЭКО приточные клапаны - это эквивалент старых форточек. Не грелся ведь приточный воздух, поступающий через форточки.
У меня газа не будет. Греться придется электричеством, а точнее тепловым насосом. Поэтому появилась мысль бесплатно подогревать приточку до +7 от земляного контура, а это почти бесплатно.

А если температура приточки будет +7, то как клапаны себя поведут?

Boris
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 11:33

Re: Вентиляция коттеджа

Сообщение Boris » 19 сен 2011, 14:25

kostique писал(а):
Греть придется электричеством
это тепло в несколько раз дороже тепла от сжигания
kostique писал(а):
А если температура приточки будет +7, то как клапаны себя поведут?
Это без испытаний нельзя сказать. Ясно, что вести они себя будут не так, как запланировано. В принципе, можно поэкспериментировать. Заводские регулировки можно изменять, меняя порог начала открывания. Это очень просто, но надо знать что и куда крутить.

Ответить