Установка аэреко в 2-х комнатной квартире.

Добавлено: 17 мар 2011, 16:05
big-bur
Добрый день!

Хочу оборудовать квартиру системой аэреко. Подскажите, пожалуйста, что куда надо поставить для обеспечения нормальной вентиляции помещений.
О квартире - 2-х комнатная квартира 4 эт. 17эт. дома серии П-44. В квартире будут установлены стеклопакеты, лоджию планирую остеклить алюминием.
На кухне плиту планирую подключать к вытяжке- как быть в этом случае? Либо подключить в режиме рециркуляции (в другой квартире такой режим неэффективен).
По притоку более-менее понятно - ставить в обе комнаты EHA2.
Что делать с вытяжной частью?
Как обеспечить приток воздуха с лоджии? (постоянно держать открытой окна не вижу смысла)
Какой зазор внизу межкомнатных дверей необходимо предусмотреть для нормальной работы системы?
Подскажите, что куда поставить.
Спасибо!

Re: Установка аэреко в 2-х комнатной квартире.

Добавлено: 18 мар 2011, 01:03
Dr.Mechnikov
Доброго времени суток!

С организацией притока Вы уже почти разобрались ;)
Приточные устройства(оконные или стеновые) - в жилые комнаты.
Если балкон остеклен алюминием типа раздвижной "аля проведаль", то, в принципе, достаточно установить приток через конструкции большой комнаты.

В закрытом состоянии зазор между низом дверного полотна межкомнатных дверей и полом должен быть не менее 15мм.
(точно считает наш инженер).
Цитирую:

"3.3. Переток
Для беспрепятственного движения воздуха в помещениях (от жилых комнат к подсобным помещениям) необходимо обеспечить переток воздуха с помощью:
- переточных решеток (установленных в межкомнатных дверях или стенах), или
- подреза дверного полотна межкомнатных дверей (щель между полом и нижней частью дверного полотна).
Характеристики переточных решеток или размер щели между полом и дверным полотном в отношении расхода воздуха должны отвечать расчетным данным с учетом потерь максимального напора в сети."

Примечание:
Входная дверь (дверь на лестничную площадку) должна быть плотной и герметичной для предотвращения проникновения «грязного» воздуха (сторонних запахов) с лестничной площадки.

Далее.о
Центральный вентилятор (исходя из параметров Вашей квартиры) , скорей всего мод.V4A336 или мод.VAM767, обычно располагают в подсобных помещениях(ванная, туалет или кухня, скорей всего кроме кухни, поскольку у Вас там предполагается кухонная вытяжка (надплитный зонт).
Обычно вентилятор прячут за подшивным ГКЛ или подвесным потолком, примерно так:
вентилятор Aereco VAM767
вентилятор Aereco VAM767
277.jpg (80.65 КБ) 17968 просмотров
276.jpg
276.jpg (111.42 КБ) 17968 просмотров
Выбор моделей вытяжных устройств зависит в основном от расчета и Ваших пожеланий(только гигрорегулируемые или совмещенные с датчиком присутствия).
Примерно, схема размещения оборудования выглядит так:
kope_2.jpg
(134.72 КБ) 0 скачиваний


Будут еще вопросы спрашивайте.

Re: Установка аэреко в 2-х комнатной квартире.

Добавлено: 18 мар 2011, 12:41
big-bur
Спасибо за ответ!
Нескольо дополнительных вопросов:
1. Для чего необходим центральный вентилятор? Разве установка вытяжных вентиляторов BXC на кухне, в ванной и туалете не обеспечивает нормальную вытяжку?
2. Да, балкон планируется типа Проведаль. Правильно я понял, что через щели, которые будут в остекленной лоджии свежий воздух будет нормально поступать без доп. отверстий? (планирую остеклить и обшить ПВХ панелями, но без утепления и тд).
3. Как быть с кухней, если хочется и надплитный зонт вывести в вытяжку, и вентилятор BXC поставить, чтобы вытягивал воздух не только с зонта. Может какой-то клапан поставить или например вывести зонт сразу в вент.шахту (если так возможно)?
4. Теперь риторический вопрос :D . Практически все оконные фирмы, в которые я обращался НЕ рекомендуют ставить какие-либо приточные решения в окнах. Предубеждение не только против вашей компании :) . Мотивируют тем, что нарушается конструкция окна, ослабляется профиль, теряются звукоизоляция и тд. На мой закономерный вопрос о том, где брать свежий воздух предлагают почаще открывать окна или ставить в режим зимнего проветривания.
Вопрос - может быть лучше поставить тогда стеновое решение? Возможна ли дальнейшая самостоятельная установка (профиль окон будет скорее всего REHAU Sib)? У вас есть дилеры, которые занимаются такой установкой?

Спасибо!

Re: Установка аэреко в 2-х комнатной квартире.

Добавлено: 18 мар 2011, 16:17
Dr.Mechnikov
Начну с последнего.
big-bur писал(а): Вопрос - может быть лучше поставить тогда стеновое решение? Возможна ли дальнейшая самостоятельная установка (профиль окон будет скорее всего REHAU Sib)? У вас есть дилеры, которые занимаются такой установкой?
Ваш выбор, какой тип приточного устройства будет установлен.
У нас есть партнеры, кто устанавливает и оконные и стеновые приточные устройства (клапаны).
Кстати, про Rehau Sib....есть ли картинка сечения окна, которое Вы предполагаете установить?
В принципе, могу поискать производителя окон, который не боится устанавливать на свои конструкции приточные клапаны Aereco.
И дает гарантии.
big-bur писал(а): 4. Теперь риторический вопрос :D . Практически все оконные фирмы, в которые я обращался НЕ рекомендуют ставить какие-либо приточные решения в окнах. Предубеждение не только против вашей компании :) . Мотивируют тем, что нарушается конструкция окна, ослабляется профиль, теряются звукоизоляция и тд. На мой закономерный вопрос о том, где брать свежий воздух предлагают почаще открывать окна или ставить в режим зимнего проветривания.
Может Вам попались не грамотные и не далекие менеджеры?
Которые даже про звукоизоляцию имеют отдаленное представление. :?
big-bur писал(а): 3. Как быть с кухней, если хочется и надплитный зонт вывести в вытяжку, и вентилятор BXC поставить, чтобы вытягивал воздух не только с зонта. Может какой-то клапан поставить или например вывести зонт сразу в вент.шахту (если так возможно)?
Наши партнеры, монтажные организации, решают и эту проблему.
Если Вы сами будете устанавливать всё, кроме клапанов, остановимся на этом вопросу подробнее.
big-bur писал(а): 2. Да, балкон планируется типа Проведаль. Правильно я понял, что через щели, которые будут в остекленной лоджии свежий воздух будет нормально поступать без доп. отверстий? (планирую остеклить и обшить ПВХ панелями, но без утепления и тд).
примерно, суммы всех щелей, должно хватить для работы одного клапана.
big-bur писал(а): 1. Для чего необходим центральный вентилятор? Разве установка вытяжных вентиляторов BXC на кухне, в ванной и туалете не обеспечивает нормальную вытяжку?
BXC - это не вентилятор.
Вытяжные устройства Аэрэко (т.н. вытяжные решетки) , моделей BXS, BXC, BXL контролируют удаление (расход) грязного воздуха из подсобных помещений с учетом его относительной влажности (загрязненности) и/или факта их присутствия человека с помощью датчика ИК-излучения или датчиков СО2 или VOC.
Эти модели вытяжных устройств используются только при использовании центральных вентиляторов Aereсo.

В случае, если Вы используете существующую систему вентиляции - естественную, то при установке приточных клапанов на окна или через стены, можно порекомендовать вытяжные устройства модели GHN.

Как работает система вентиляции Aereco? см. http://www.aereco.ru/ventilation-techniques/faq

Re: Установка аэреко в 2-х комнатной квартире.

Добавлено: 18 мар 2011, 17:04
big-bur
Ваш выбор, какой тип приточного устройства будет установлен.
У нас есть партнеры, кто устанавливает и оконные и стеновые приточные устройства (клапаны).
Кстати, про Rehau Sib....есть ли картинка сечения окна, которое Вы предполагаете установить?
В принципе, могу поискать производителя окон, который не боится устанавливать на свои конструкции приточные клапаны Aereco.
И дает гарантии.
Схемы профиля у меня нет. За ссылку на производителей окон буду благодарен :)
Может Вам попались не грамотные и не далекие менеджеры?
Которые даже про звукоизоляцию имеют отдаленное представление. :?
Я не специалист в этой области, это по информации от 3-4 фирм, в которые я обращался.
Насчет нарушения геометрии окна и тд я не знаю. По поводу звукоизоляции мне кажется, что как-раз установка клапана и позволяет решить этот вопрос. А также избавится от сквозняков и тп. Кстати, получается можно ограничиться полу-вариантом - установить механическую вытяжку и держать окна постоянно открытыми :D
big-bur писал(а): 3. Как быть с кухней, если хочется и надплитный зонт вывести в вытяжку, и вентилятор BXC поставить, чтобы вытягивал воздух не только с зонта. Может какой-то клапан поставить или например вывести зонт сразу в вент.шахту (если так возможно)?
Наши партнеры, монтажные организации, решают и эту проблему.
Если Вы сами будете устанавливать всё, кроме клапанов, остановимся на этом вопросу подробнее.
Да, этот вопрос актуальный. Как выводить - в вент.шахту, через центральный вентилятор V2A или еще как?

С остальным - все понятно. Спасибо! :)

Re: Установка аэреко в 2-х комнатной квартире.

Добавлено: 18 мар 2011, 17:26
Dr.Mechnikov
А может уже созвониться? ;)
быстрее решите вопросы...