вытяжные решетки
Подскажите, на вентиляторах V2.V4.V5 есть электрическое присоединение нагрузки 12 вольт, в характеристиках пишется, что возможно подключение вытяжных решеток (с пиковым расходом), но на самих решетках стоит либо 3V, либо 9V - и как быть? Спасибо.
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: вытяжные решеткт
Клеммы (12В переменного тока) есть только в вентиляторах V2A032 и V4A336. У вентилятора V5S1130 (по всей видимости именно эта модель имелась в виду) такой опции нет.
Чтобы подключить вытяжные решетки, "питающиеся" напряжением 3VDC или 9VDC, необходимо использовать трансформатор 12VAC/3VDC (арт. CAL261) или 12VAC/8VDC (арт.CAL195). Собственно об этом написано в технических паспортах упомянутых вентиляторов.
В любых других случаях можно применить комплект AVE491+CAL261(или CAL195).
Чтобы подключить вытяжные решетки, "питающиеся" напряжением 3VDC или 9VDC, необходимо использовать трансформатор 12VAC/3VDC (арт. CAL261) или 12VAC/8VDC (арт.CAL195). Собственно об этом написано в технических паспортах упомянутых вентиляторов.
В любых других случаях можно применить комплект AVE491+CAL261(или CAL195).
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: вытяжные решетки
Всем привет, есть вопрос.При установке решётки ВХС212 с выключателем какой должен быть выключатель-обычный одноклавишный с фиксированными положениями или с кнопочной начинкой нажал-замкнуто,отпустил-разомкнуто??И объясните алгоритм работы-чего-то не разобраться.Замыкаю контакт открывается полностью-что дальше?Спасибо
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: вытяжные решетки
В качестве управления рекомендуется использовать кнопку с нормально-разомкнутым контактом.
(например, кнопку звонка).
Алгоритм работы данной решетки простой:
-при замыкании контакта включается пиковый режим расхода воздуха,
-по истечении 20 минут пиковый режим расхода воздуха выключается.
(например, кнопку звонка).
Алгоритм работы данной решетки простой:
-при замыкании контакта включается пиковый режим расхода воздуха,
-по истечении 20 минут пиковый режим расхода воздуха выключается.