Найдено 156 результатов

Boris
23 мар 2010, 15:01
Форум: Оборудование
Тема: Взамодействие VAM767 и механической приточки
Ответы: 4
Просмотры: 34064

Re: Взамодействие VAM767 и механической приточки

Смысл есть - отфильтровывать воздух при загазованности (дом в 20 м от шоссе 14 этаж) и подогревать при необходимости (зимой, весной, осенью) Фильтрация от загазованности не спасает. Фильтры различной тонкости очистки задерживают только пыль, молекулы вредных газов они задержать не могут. Это нужно,...
Boris
22 мар 2010, 13:05
Форум: Оборудование
Тема: Взамодействие VAM767 и механической приточки
Ответы: 4
Просмотры: 34064

Re: Взамодействие VAM767 и механической приточки

Олег, добрый день! АЭРЭКО предлагает самодостаточную систему вентиляции - приточные клапаны, специальные вытяжные решетки, механические вентиляторы на вытяжке. Если начать комбинировать такую систему с другим вентиляционным оборудованием, результаты могут быть самыми неожиданными и требуют отдельног...
Boris
11 фев 2010, 12:31
Форум: Общие вопросы
Тема: Установка системы вентиляции Aereco в МКД
Ответы: 1
Просмотры: 50986

Re: Установка системы вентиляции Aereco в МКД

Насколько эффективна установка систем вентиляции Aereco в многоквартирных жилых домах с проектными деревянными оконными блоками (например, серии БНЧ)? Имеется ли в Вашей организации опыт оснащения подобных домов системами вентиляции Aereco? Что такое "проектные окна"? Если это старая "столярка" со ...
Boris
04 фев 2010, 12:09
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Плесень
Ответы: 1
Просмотры: 7257

Re: Плесень

Добрый день. У меня проблема связанная с промерзанием стены выходящей на лестничную клетку. Пробуем решить вопрос с управляющей компание, но пока не достигли взаимопонимания. Поскольку я понимаю плесень образуется не только из-за разницы температуа, а также из-за конденсата, который образуется на с...
Boris
01 фев 2010, 12:28
Форум: В помощь проектировщику, архитектору, строителю
Тема: Проблема выбора?
Ответы: 1
Просмотры: 23375

Re: Проблема выбора?

День добрый всем участникам форума :) В квартире точнее в двух комнатах установлены супер-пупер-мега система Бриз 60, которая кстати признана товаром года :lol: Это так сказать на память от застройщика :shock: Естественно на ней образуется конденсат, в морозы он превращается в лёд, в ветреную погод...
Boris
25 дек 2009, 17:23
Форум: Монтаж
Тема: Стеновой клапан в потолок ?
Ответы: 8
Просмотры: 68569

Re: Стеновой клапан в потолок ?

Забыл сказать, что вытяжку будет обеспечивать VPH. Оконные клапаны будут на первом этаже. Если я правильно понял, то у оконных клапанов пик 30, а не 40 м3 и лучше подавать воздух как можно выше в помещение. Кстати, у стенового клапана как распределяются потоки (вниз, вправо и влево?) ? Максимальная...
Boris
25 дек 2009, 16:44
Форум: Монтаж
Тема: Стеновой клапан в потолок ?
Ответы: 8
Просмотры: 68569

Re: Стеновой клапан в потолок ?

Добрый день! Строится 2-этажный коттедж с холодным чердаком. Можно ли на 2 этаже установить стеновые клапана не в стену (40 см. блоков!), а в потолок? Т.е. будет 1 воздухозабор с улицы на чердаке, распределение по воздуховодам на чердаке в комнаты. Чердачное перекрытие деревянное, так что по стоимо...
Boris
15 дек 2009, 17:29
Форум: Вентиляция и окна
Тема: окна сильно запотевают, помогут ли клапаны?
Ответы: 3
Просмотры: 10963

Re: окна сильно запотевают, помогут ли клапаны?

здравствуйте. такая ситуация: в прошлом году установили окна kbe, дом старый, топят неважно, зимой окна жутко потеют, в сильные морозы немного даже замерзают, приходится по пять раз на дню их вытирать, к концу зимы есть подозрение что откосы и обои рядом с ними сгниют к чертям, но однако у соседей ...
Boris
26 ноя 2009, 16:01
Форум: Монтаж
Тема: Приточный клапан и москитная сетка
Ответы: 5
Просмотры: 130485

Re: Приточный клапан и москитная сетка

Спасибо. Приточный клапан предполагается установить, окно имеет одну створку. И, правильно ли я понимаю, плоский наружный козырек не будет иметь аккустическую подушку и контроль потока воздуха, которые, в моем случае, необходимы. Если так, то что делать? С уважением, Александр Плоский козырек, есте...
Boris
13 ноя 2009, 17:28
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Эксплуатация приточного устройства
Ответы: 5
Просмотры: 14341

Re: Эксплуатация приточного устройства

И еще один вопрос. То есть сквозь клапан воздух должен проходить со скоростью (в среднем) почти 3 м/сек, что представляется даже не сквозняком, а просто средней силы ветром. Вопрос: подтверждаете ли исходные данные и расчеты? И не порождает ли такой ветер акустических эффектов в узкой щели, типа "ш...