Найдено 135 результатов

Dr.Mechnikov
21 фев 2014, 11:03
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: Элементы приточной вентиляции в квартире
Ответы: 1
Просмотры: 19674

Re: Элементы приточной вентиляции в квартире

Просьба дать вашу оценку этим рекомендациям Если место ветреное, то всё правильно - желательно козырек АС. Плюс рекомендации: • При выполнении технологического отверстия в полых системных профилях (ПВХ, алюминий и их комбинаций) рекомендуется использовать телескопический канал, артикул 11501AL, поз...
Dr.Mechnikov
02 янв 2014, 00:19
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: Вентиляция дома
Ответы: 1
Просмотры: 18977

Re: Вентиляция дома

Доброго времени суток.
Офис начинает работу 09.01.14
Пожалуйста, отправьте свой запрос на email менеджера, выбрав свой регион в разделе http://www.aereco.ru/your-aereco-contact.
Dr.Mechnikov
05 сен 2013, 15:16
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: Установка вентилятора VBP в частном доме
Ответы: 1
Просмотры: 20079

Re: Установка вентилятора VBP в частном доме

Добрый день. В идеале, мы всегда советуем прислать проект Вашего дома, чтобы были понятны условия задачи. А пока только вопросы к Вам. Шахты на одном скате или на разных? Кирпичная шахта как выполнена? "колодцевая"? герметичная? Как считали количество клапанов? Сколько установлено? Стеновых или окон...
Dr.Mechnikov
13 июн 2013, 12:53
Форум: Эксплуатация
Тема: VPH2 на холодном чердаке
Ответы: 16
Просмотры: 181107

Re: VPH2 на холодном чердаке

Вопрос взаимодействия систем отопления и вентиляции решается на стадии проектирования и согласования в специализированных организациях. В том числе и вопросы комфорта. Не важно, стеновой или оконный клапан будет применён для притока. Важно, что рабочая характеристика применяемых гигрорегулируемых пр...
Dr.Mechnikov
07 июн 2013, 16:31
Форум: Эксплуатация
Тема: VPH2 на холодном чердаке
Ответы: 16
Просмотры: 181107

Re: VPH2 на холодном чердаке

Прикрывается вытяжная+приточная решетка -> падают обороты вентилятора -> уменьшается объем прокачиваемого системой вентиляции воздуха -> снижаются теплопотери помещений на вентиляцию. можно пойти дальше...экономить тепловую энергию, за счет регулировки системы отопления(лучше автоматически) В минус...
Dr.Mechnikov
06 июн 2013, 14:57
Форум: Эксплуатация
Тема: VPH2 на холодном чердаке
Ответы: 16
Просмотры: 181107

Re: VPH2 на холодном чердаке

Мне интересно насколько минимальными могут быть расходы на вентиляцию Смотря что Вы подразумеваете под расходами. Основные это: -расходы на потребляемую электроэнергию( скорее всего Вы их имели ввиду?) -расходы на потребляемую тепловую энергию(экономический эффект достигается при регулируемой систе...
Dr.Mechnikov
05 июн 2013, 13:16
Форум: Эксплуатация
Тема: VPH2 на холодном чердаке
Ответы: 16
Просмотры: 181107

Re: VPH2 на холодном чердаке

А до какого минимального уровня может падать скорость вращения вентилятора в VPH2 если все вытяжные решетки прикрылись и приточные прикрылись? А зачем Вам это? Непонятно. Для Вас важно, чтобы расходы были в пределах норм или расчетных, а задача вентилятора - поддержание постоянного давления в сети ...
Dr.Mechnikov
04 июн 2013, 15:32
Форум: Эксплуатация
Тема: VPH2 на холодном чердаке
Ответы: 16
Просмотры: 181107

Re: VPH2 на холодном чердаке

То есть вентилятор не рассчитан на использование в холодном чердаке в сибирском климате... Теоретически нет. Получается предпочтительнее использовать VAM (или V4A), разместив его в отапливаемом помещении? Любой вентилятор рекомендуется применять при температуре окружающей среды согласно паспортных ...