Найдено 135 результатов

Dr.Mechnikov
03 июн 2013, 12:23
Форум: Эксплуатация
Тема: Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается
Ответы: 3
Просмотры: 60947

Re: Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается

Добрый день! Проблема с самопроизвольным ВКЛ/ВЫКЛ может заключаться в работе термосвича (Thermoswich). При превышении температуры перемещаемого воздуха выше +40/+45оС, двигатель работает в режиме "старт-стоп".(о чем написано в паспорте вентилятора п.8) В любом случае , по проблемам неисправностей не...
Dr.Mechnikov
03 июн 2013, 12:12
Форум: Эксплуатация
Тема: VPH2 на холодном чердаке
Ответы: 16
Просмотры: 181520

Re: VPH2 на холодном чердаке

Добрый день!

Согласно паспортных данных данный вентилятор может эксплуатироваться при T = +5/+50оС.
Dr.Mechnikov
08 май 2013, 16:02
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: оконный приточный клапан vs стеновой
Ответы: 1
Просмотры: 20431

Re: оконный приточный клапан vs стеновой

Начну с того, приточные клапаны Aereco принципиально не имеют фильтров. Здесь на форуме выбирать можно всё, что есть в программе поставок Aereco. (Всё что не НАШЕ - уж извините - удаляется и о нём не говорится - таковы правила.) Кому-то нравиться приток через оконные клапаны, кому-то через стеновые....
Dr.Mechnikov
14 фев 2013, 16:57
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: система вентиляции в квартире 80м2
Ответы: 8
Просмотры: 45255

Re: система вентиляции в квартире 80м2

От сильного ветра ни ASAM ни A-EMM не спасут.
Конструктивно , возможно, ASAM лучше подходит для этого , но немного проигрывает по акустике.
Если задача защиты от ветра - то уж лучше наружный козырёк AC http://www.aereco.ru/product/ac посмотрите.
Dr.Mechnikov
13 дек 2012, 16:26
Форум: Монтаж
Тема: Самостоятельная установка приточного клапана
Ответы: 3
Просмотры: 82391

Re: Самостоятельная установка приточного клапана

Можно.
Имея соответствующий инструмент и навыки.
Представительство АО "Аэрэко" в России одно.

У него есть партнеры, в том числе, самый ближайший к Вам -
в г. Самара - Оконный Сервисный Центр
Тел.: (846) 248-90-13
Факс: (846) 201-02-19
Dr.Mechnikov
12 окт 2012, 12:48
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: Вентиляция квартиры 70 кв.м.
Ответы: 1
Просмотры: 20330

Re: Вентиляция квартиры 70 кв.м.

Добрый день! Сейчас передам нашим проектировщикам. Но Вам надо ответить на некоторые вопросы: Свои контактные данные, Населенный пункт проживания, Экспликация помещений, Количество находящихся в каждом помещении людей; Отопительная нагрузка (расчет системы отопления); Предпочтения при выборе типа пр...
Dr.Mechnikov
13 сен 2012, 17:07
Форум: Оборудование
Тема: KIV125 или Аэрэко?
Ответы: 3
Просмотры: 29165

Re: KIV125 или Аэрэко?

Для разработки системы вентиляции Вам нужно прислать планировку и ответить на ряд вопросов. Подробности можете посмотреть здесь (ответ на предпоследний вопрос). Передернуть – это исказить что-либо с целью доказательства чего-либо заведомо неверного. На вопрос я Вам ответил – разница в подходе. Если ...
Dr.Mechnikov
13 сен 2012, 12:32
Форум: Оборудование
Тема: KIV125 или Аэрэко?
Ответы: 3
Просмотры: 29165

Re: KIV125 или Аэрэко?

Здравствуйте! вентиляцию планирую организовать через приточные клапана(в жилых зонах) и вытяжки на кухне и в сан. узлах. оч.хорошо. Мы можем для Вас сделать техническое решение по организации автоматической системы вентиляции для Вашего объекта. Так какие клапана лучше(и чем)??? Лучше - Аэрэко. Чем?...
Dr.Mechnikov
10 сен 2012, 13:21
Форум: Оборудование
Тема: Отличия клапанов EHA и EHT
Ответы: 6
Просмотры: 38466

Re: Отличия клапанов EHA и EHT

Добрый день! Схему скачали. От Вас требуются доп. данные: 1. Данные о заказчике: - Телефон, - Факс, - Е-mail, - Ф.И.О. контактного лица, 2. Назначение здания, 3. Район строительства, 4. Экспликация помещений, 5. Количество находящихся в каждом помещении людей; 6. Отопительная нагрузка (расчет систем...
Dr.Mechnikov
07 сен 2012, 11:11
Форум: Оборудование
Тема: Отличия клапанов EHA и EHT
Ответы: 6
Просмотры: 38466

Re: Отличия клапанов EHA и EHT

Под "Техническим решением" мы понимаем это . Если Вы имели ввиду схему установки клапана на окно, то можно ознакомиться с типовыми решениями здесь . Ели у Вас окна из какой-то экзотической профильной системы - то присылайте сечение рамы/створки с размерами. Лучше в формате *.dwg - нарисуем. Вообще д...