Найдено 156 результатов

Boris
09 июн 2014, 11:36
Форум: Эксплуатация
Тема: Стеновые клапаны EHT
Ответы: 5
Просмотры: 61972

Re: Стеновые клапаны EHT

Создается впечатление что клапан не работает, как можно это проверить? Если клапан открыт из-за высокой относительной влажности, его надо поместить в условия низкой относительной влажности. Это, например, клапан зимой лежит на столе. Они в таком положении всегда закрыты и для демонстрации его работ...
Boris
09 июн 2014, 10:20
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: вентиляция в двушку 43м2
Ответы: 3
Просмотры: 29154

Re: вентиляция в двушку 43м2

Подскажите пожалуйста какую лучше ставить вентиляцию в двухкомнатную квартиру 43м2, кирпичный дом, 60х годов постройки,будет жить один человек, интересует недорогой вариант. Мы предлагаем такое решение на примере серийного дома КОПЭ http://www.aereco.ru/wp-content/uploads/2012/04/Proekt_2_kvartira_...
Boris
09 июн 2014, 10:15
Форум: Эксплуатация
Тема: Стеновые клапаны EHT
Ответы: 5
Просмотры: 61972

Re: Стеновые клапаны EHT

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, установил клапаны EHT, поставил автоматический режим, клапан открылся на полную и после этого ни закрывался, такое ощущение что нить не работает, влажность в помещении нормальная... Что можно посмотреть? Может что то делаю не так...? Сейчас лето, относи...
Boris
29 май 2014, 15:55
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: Вытяжные устройства в спальне
Ответы: 3
Просмотры: 21895

Re: Вытяжные устройства в спальне

Ещё раз простите за долгий пост, но всё-таки вопрос совместимости продукции Аэрэко в нестандартных условиях - это вопрос квалификации инженеров-вентиляционщиков. Всё ещё надеюсь на Ваше внимание к моей ситуации, так как наверное, только от аэрэковских специалистов можно получить консультацию. Добры...
Boris
19 май 2014, 10:39
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: Вытяжные устройства в спальне
Ответы: 3
Просмотры: 21895

Re: Вытяжные устройства в спальне

Аэрекер, добрый день! Алгоритм работы нашего Представительства такой. Напишите, пожалуйста, из какого Вы города и с кем конкретно уже общались, чтобы мы могли знать предысторию этого вопроса. После уточнения города к работе подключается региональный менеджер и запрашивает у заказчика документацию на...
Boris
20 мар 2014, 17:25
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни
Ответы: 15
Просмотры: 115996

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Насчет козырьков на окна лоджии - это принципиально? Или может быть просто 2 вентрешетки чуть выше уровня пола- там сейчас как раз сквозные дырки для слива воды, они квадратные примерно в полкирпича и сквозные. Логично было бы их оставить, закрыть декоративными решетками изнутри и отттуда бы был пр...
Boris
17 мар 2014, 17:39
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни
Ответы: 15
Просмотры: 115996

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Добрый день! Сама лоджия или будет не герметичной (Проведал) или будут врезаны или вент-решетки (около пола - там есть дырки слива - это ок?) или поставлен клапан Аэрэко (можно? лоджия будет холодной) На холодной лоджии сам клапан ставить не надо. Он должен находиться в теплой комнате. Обычно на ОЧЕ...
Boris
31 янв 2014, 11:43
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: VPB для коттеджа
Ответы: 1
Просмотры: 18171

Re: VPB для коттеджа

Добрый день! Такие вентиляторы периодически используются в коттеджах, такие примеры были. Но требуется знакомство с конкретным Вашим проектом здания. Свяжитесь, пожалуйста, с менеджером отдела по работе с заказчиками Москва и Московская область Чухина Анастасия Викторовна e-mail: chukhina@aereco.ru ...
Boris
29 янв 2014, 09:52
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: Вентиляция двухэтажного каркасного дома
Ответы: 1
Просмотры: 18039

Re: Вентиляция двухэтажного каркасного дома

Добрый день! Смысл поставить приточные оконные клапаны есть. В отличие от режима "щелевого проветривания" зимой холодные воздух из клапана подается из верхней части окна под потолок, сводя к минимуму ощущение сквозняка. Щумозащита окна в режиме "щелевого проветривания" снижается значительно больше, ...
Boris
18 дек 2013, 15:46
Форум: Эксплуатация
Тема: Принудительное открытие клапана EMM
Ответы: 5
Просмотры: 62730

Re: Принудительное открытие клапана EMM

Можно заменить ЕММ на ЕНА2.