Найдено 156 результатов

Boris
26 ноя 2015, 12:46
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Демонтаж приточного клапана
Ответы: 1
Просмотры: 26280

Re: Демонтаж приточного клапана

Добрый день! Такие вопросы встречаются крайне редко и какой-то специальной технологии на этот случай у нас нет. Можно заклеить отверстие с помощью полоски тонкого ПВХ пластика. Можно запенить эту щель на всю глубину, потом пену подрезать, утопив немного внутрь, и вывести поверхность шпателем белым с...
Boris
28 сен 2015, 11:51
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: Вентиляция в 3-х комнатную квартиру.
Ответы: 1
Просмотры: 42015

Re: Вентиляция в 3-х комнатную квартиру.

Добрый день! Второй этаж из 17 - это хорошо в смысле естественной тяги. Чем ближе к крыше, тем она хуже даже зимой. На втором этаже тянуть будет хорошо полгода, летом все равно тяга будет никакая, это физика. Главное, чтобы соседи сверху по стояку не перекрыли вытяжку ради своего холодильника. Сквоз...
Boris
29 июн 2015, 12:28
Форум: Монтаж
Тема: Замена Бриз-60 на EHT
Ответы: 1
Просмотры: 74479

Re: Замена Бриз-60 на EHT

Возможна ли прямая замена Бриз-60 на EHT или придется каким-то образом сначала рассверливать отверстие? Наружные габариты (диаметр) трубы Бриз-60 составляют 110 мм, диаметр отверстия в стене для клапана ЕНТ – 100 мм. Так что, ничего рассверливать не надо. Щели 5 мм вокруг трубы надо заполнить любым...
Boris
06 апр 2015, 14:14
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: вентиляция в двушку 43м2
Ответы: 3
Просмотры: 29201

Re: вентиляция в двушку 43м2

У меня двушка 62 кв.м. и от застройщика стоит только два клапана на окнах. Этого достаточно или нужно думать где ещё взять приток. На кухне, как я понял, ставить их не рекомендуется. И второй вопрос: что делать с кухонным зонтом? Он должен быть с вентилятором или без? Застройщики, конечно, все по м...
Boris
30 янв 2015, 12:40
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни
Ответы: 15
Просмотры: 116244

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Хотел уточнить, можно ли принудительно поставить небольшой клин в клапан ЕММ, чтобы он всегда был открыт? Можно. Я у себя дома на лето в клапан ЕММ иногда свернутую бумагу ставил. В принципе, есть клапаны ЕММ 5-35 и ЕММ 11-35. У второго клапана на заслонке есть выступ, который всегда гарантирует ще...
Boris
15 дек 2014, 12:16
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни
Ответы: 15
Просмотры: 116244

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Добрый день! Единственный источник влажности - сохнущее белье :) . Исходя из инфы на форуме думаю все таки оставить клапан на окне в спальню, а на лоджии сделать переток. Все верно? PS А кто-нибудь делал воздушный канал с улицы до клапана? Чтобы клапан тянул сразу с улицы? Да, клапан надо ставить в ...
Boris
11 дек 2014, 12:18
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни
Ответы: 15
Просмотры: 116244

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Аналогичная ситуация как автора темы. Сейчас в спальне установлен клапан ЕММ. Лоджия будет утепляться с соответствующим остеклением. Какой козырек лучше поставить АС или обычный? Шумоизоляция вроде как не очень важна. Первый клапан заинтересовал только и...
Boris
15 окт 2014, 11:06
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Клапаны и относительная влажность воздуха
Ответы: 1
Просмотры: 36055

Re: Клапаны и относительная влажность воздуха

Здравствуйте. При какой относительной влажности воздуха в квартире створки приточного оконного клапана начинают открываться, а при какой закрываться? Добрый день! Диапазон работы клапанов по влажности зависит от наружной температуры. При +20 градусов (реально это соответствует лету) начало открыван...
Boris
09 окт 2014, 11:09
Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
Тема: Помогите с влагой
Ответы: 2
Просмотры: 22658

Re: Помогите с влагой

Помогите - построил дом, сделал вытяжку естественную из комнат через гофры, вывод на чердак (дом 1 этаж), а на крышу по жестяной трубе, но... влага откуда то и вся через щели в соединениях гофры и пластик(тройник из комнат в трубу) соединений все на потолок, - потолку видимо скоро хана (фанера 10 м...
Boris
26 июн 2014, 10:08
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Монтаж нескольких приточных устройств на одно окно
Ответы: 2
Просмотры: 28795

Re: Монтаж нескольких приточных устройств на одно окно

Доброго времени суток!
Подскажите, допустим ли монтаж 2 оконных приточных клапанов в одну створку окна при ее ширине 1000 мм?
Заранее спасибо.
Добрый день!

Такой монтаж допустим. Длина клапана ЕММ составляет 402 мм.