Найдено 14 результатов
- 13 июл 2012, 10:34
- Форум: Монтаж
- Тема: Клапаны ЕММ поставили неправильно продолжение
- Ответы: 2
- Просмотры: 85759
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно продолжение
Застройщик признал свою ошибку и обещал заменить четыре окна, пригласить представителя Аэрэко для правильного монтажа клапанов. Пока не закрывайте тему, в августе обещали все сделать.
- 03 июл 2012, 06:14
- Форум: Монтаж
- Тема: Клапаны ЕММ поставили неправильно продолжение
- Ответы: 2
- Просмотры: 85759
Клапаны ЕММ поставили неправильно продолжение
Добрый день, тема начата здесь http://forum.aereco.ru/viewtopic.php?f=4&t=486 и почему-то закрыта, мои некоторые вопросы остались без ответов. Встречались Застройщик и Аэреко, Застройщик не признал своей вины, сказал что все сделал по схеме указанной на упаковке, именно в створке окна как показано. ...
- 27 апр 2012, 10:00
- Форум: Монтаж
- Тема: Клапаны ЕММ поставили неправильно
- Ответы: 11
- Просмотры: 183475
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Спасибо. Кстати второй вариант мне больше нравится, хотя может и через телескопический канал выхода, так как у нас в положенном месте створки высота щели будет не более 6-7мм, десять точно не получится, такой профиль возле прокладки места мало, иначе прокладку уже повредим.
- 25 апр 2012, 07:41
- Форум: Монтаж
- Тема: Клапаны ЕММ поставили неправильно
- Ответы: 11
- Просмотры: 183475
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Итак встречались с начальством по этой проблеме. Они сказали что встретятся с представителем Аэрэко, но пока не признают что сделали что то неправильно, на схеме, которая была на упаковке клапанов, четко нарисовано что сверлить отверстия (щель) надо в створке, сделали как было показано http://www.ae...
- 11 апр 2012, 16:46
- Форум: Монтаж
- Тема: Клапаны ЕММ поставили неправильно
- Ответы: 11
- Просмотры: 183475
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Запрос отправлю, с местными представителями тоже связался, похоже здесь "по доброму" не обойдется придется судиться все таки четыре створки угробили и просто так заставить их снимать створки и везти в цех на фрезеровку, а так же покупать еще и 1501AL не получится по доброму...
- 11 апр 2012, 13:55
- Форум: Монтаж
- Тема: Клапаны ЕММ поставили неправильно
- Ответы: 11
- Просмотры: 183475
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Так что делать то?! Посоветуйте, я по телефону предъявил претензии, они сказали что все сделали правильно, а если что не нравится пишите в письменной форме начальству, будем решать. Вы можете, на основании этих фотографий дать заключение что именно неправильно и что надо сделать что бы исправить. До...
- 11 апр 2012, 07:37
- Форум: Монтаж
- Тема: Клапаны ЕММ поставили неправильно
- Ответы: 11
- Просмотры: 183475
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Кстати, они установлены не так как показано у Вас на фотографии, у вас фрезеровался только пластик, у меня же они сверлили саму раму, сам профиль, с металлом, на Ваших схемах в pdf файлах нет нигде схемы фрезеровки металл профиля - везде только пластик фрезеруется.
- 02 апр 2012, 11:30
- Форум: Монтаж
- Тема: Клапаны ЕММ поставили неправильно
- Ответы: 11
- Просмотры: 183475
Re: Клапаны ЕММ поставили неправильно
Порекомендуй те пожалуйста ручной фрезерный инструмент для изготовления таких отверстий.
Конечно если аккуратно то можно и без него обойтись, тем более у вас на сайте есть шаблон для изготовления этих щелей...
Конечно если аккуратно то можно и без него обойтись, тем более у вас на сайте есть шаблон для изготовления этих щелей...
- 02 апр 2012, 11:03
- Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
- Тема: объем воздуха через вент шахту 13х13
- Ответы: 3
- Просмотры: 28430
Re: объем воздуха через вент шахту 13х13
Добрый день! 1. Это зависит от многих факторов, например, длины канала, перепадов давления.....Обычно задается максимальная скорость движения воздуха по каналам в диапазоне 1....3 м/сек и отсюда считается сечение конкретных воздуховодов. 2. 3. Если Вы хотите сделать вентиляцию по технологии "АЭРЭКО...
- 31 мар 2012, 12:26
- Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
- Тема: объем воздуха через вент шахту 13х13
- Ответы: 3
- Просмотры: 28430
объем воздуха через вент шахту 13х13
1. Добрый день, подскажите пожалуйста какой объем воздуха максимально сможет проходить через вент шахту 13х13см при мех. вытяжке и при естественной вентиляции? 2. Я так понимаю что наши вент шахты расчитаны на естественную тягу и ставить на них вентилятор с большим расходом смысла нет, он тупо не пр...