Найдено 3 результата
- 23 июл 2010, 15:52
- Форум: Вентиляция и окна
- Тема: Расчет количества клапанов Aereco
- Ответы: 4
- Просмотры: 16106
Re: Расчет количества клапанов Aereco
Борис Иванович, еще раз большое спасибо за исчерпывающий ответ! Изначально вытяжку на кухне я планировал через тройник: один отвод с обратным лепестковым клапаном, а второй под вытяжку. Вентиляторы S&P, судя по отзывам на mastercity, имеют "легкий" обратный клапан и лопасти вентилятора даже при мало...
- 23 июл 2010, 11:56
- Форум: Вентиляция и окна
- Тема: Расчет количества клапанов Aereco
- Ответы: 4
- Просмотры: 16106
Re: Расчет количества клапанов Aereco
Спасибо за ответ, Борис Иванович! В спальне батарея только под окном (отдностворчатое, пов.-отк., ширина 910мм). Вероятно, второй клапан придется ставить на балконную дверь, которая без батареи и напротив межкомнатной двери. Не будет ли проблем? И еще. Если в санузлы поставить вентилятор S&P100 (95м...
- 22 июл 2010, 14:31
- Форум: Вентиляция и окна
- Тема: Расчет количества клапанов Aereco
- Ответы: 4
- Просмотры: 16106
Расчет количества клапанов Aereco
Уважаемый Борис Иванович! В городе Воронеже, где я живу, нет представительства Аэрэко, поэтому прошу Вас помочь в расчете числа приточных оконных клапанов Aereco (ЕММ716+АЕА100) для 3-х комнатной квартиры (план прилагается). Квартира с черновой отделкой, ремонт только начинаю. Сейчас планирую менять...