Найдено 3 результата

Nomedes
23 июл 2010, 15:52
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Расчет количества клапанов Aereco
Ответы: 4
Просмотры: 16106

Re: Расчет количества клапанов Aereco

Борис Иванович, еще раз большое спасибо за исчерпывающий ответ! Изначально вытяжку на кухне я планировал через тройник: один отвод с обратным лепестковым клапаном, а второй под вытяжку. Вентиляторы S&P, судя по отзывам на mastercity, имеют "легкий" обратный клапан и лопасти вентилятора даже при мало...
Nomedes
23 июл 2010, 11:56
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Расчет количества клапанов Aereco
Ответы: 4
Просмотры: 16106

Re: Расчет количества клапанов Aereco

Спасибо за ответ, Борис Иванович! В спальне батарея только под окном (отдностворчатое, пов.-отк., ширина 910мм). Вероятно, второй клапан придется ставить на балконную дверь, которая без батареи и напротив межкомнатной двери. Не будет ли проблем? И еще. Если в санузлы поставить вентилятор S&P100 (95м...
Nomedes
22 июл 2010, 14:31
Форум: Вентиляция и окна
Тема: Расчет количества клапанов Aereco
Ответы: 4
Просмотры: 16106

Расчет количества клапанов Aereco

Уважаемый Борис Иванович! В городе Воронеже, где я живу, нет представительства Аэрэко, поэтому прошу Вас помочь в расчете числа приточных оконных клапанов Aereco (ЕММ716+АЕА100) для 3-х комнатной квартиры (план прилагается). Квартира с черновой отделкой, ремонт только начинаю. Сейчас планирую менять...