Клапаны и сильный ветер

Ответить
NEVERLANDER
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 18:43

Клапаны и сильный ветер

Сообщение NEVERLANDER » 10 янв 2012, 19:02

Уважаемые представители компании Аэрэко,

прошу сообщить как будут вести себя клапана при сильной (более 20 м/с) ветровой нагрузке?! В форумах mastercity вычитал, что в таких условиях, даже с использованием специального ветроограничителя, клапана издают характерный и неприятный свист, от которого можно избавиться только изолируя клапан малярным скотчем.

Для меня вопрос не праздный, т.к. живу на высоком этаже (20-й) МКД, где ветер бывает часто. Кроме того, окна квартиры находятся с наветренной стороны дома.

PS: Иной раз, в штормовые дни, хватает "продувной вентиляции" и сквозь прикрытые ПВХ окна (профиль Softline Veka) :roll:

Boris
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 11:33

Re: Клапаны и сильный ветер

Сообщение Boris » 11 янв 2012, 11:46

NEVERLANDER писал(а):Уважаемые представители компании Аэрэко,
прошу сообщить как будут вести себя клапана при сильной (более 20 м/с) ветровой нагрузке?! В форумах mastercity вычитал, что в таких условиях, даже с использованием специального ветроограничителя, клапана издают характерный и неприятный свист, от которого можно избавиться только изолируя клапан малярным скотчем.
Для меня вопрос не праздный, т.к. живу на высоком этаже (20-й) МКД, где ветер бывает часто. Кроме того, окна квартиры находятся с наветренной стороны дома.
PS: Иной раз, в штормовые дни, хватает "продувной вентиляции" и сквозь прикрытые ПВХ окна (профиль Softline Veka) :roll:
Добрый день!
Действительно, такая проблема существует. При сильном ветре могут появиться звуки при обдувании антенны спутникового телевидения, внешнего блока кондиционера, может появиться звук при "щелевом проветривании" через створку окна. Может появиться звук и при работе приточного оконного клапана. Это чисто физические явления.
При сертификации наших клапанов в НИИ строительной физики мы пытались определить пороговые значения скорости воздуха, проходящего через клапан, с которых появляются шумы. Клапан ЕММ при этом был смонтирован не на реальном окне, а на сэндвич панели толщиной 24 мм. Был создан перепад давлений около 350 Па, скорость воздуха в сечении клапана была около 12 м/сек. Свиста мы не услышали, но шум появился. Это шум самого воздуха, который есть всегда при работе любого вентилятора.
Я попросил зафиксировать этот факт документально (что свиста нет). Ответ был такой - руководство института такое заключение не подпишет, потому что нужна методика и нужны специальные камеры. Обычно акустика окон и клапанов определяется в АКУСТИЧЕСКОЙ камере при отсутствии движения воздуха через окно или клапан. А расходы воздуха измеряются в других камерах, где много различных посторонних шумов. Акустической камеры, имитирующей реальную ситуацию в квартире с открытым клапаном и большим ветровым напором, к сожалению, не существует.
Единственно, что могут сделать инженеры АЭРЭКО или другой фирмы по производству приточных клапанов, это предусмотреть такую возможность появления шума и инженерно ее решить или сгладить. АЭРЭКО и ряд других европейских производителей предлагают в таких случаях специальные ограничители притока, автоматически снижающие поступление воздуха. Другие производители вводят специальные лабиринты в конструкции клапанов. Как-то это может помочь, но гарантировать абсолютную тишину вряд ли возможно. С этим надо или мириться, или выбрать другие решения, например, сделать механическую общеобменную вентиляцию в квартире.
По поводу именно свиста. При монтаже на сэндвиче свиста не было, был шум, как от приспущенного стекла автомобиля. Часто свист появляется не от клапана, а от вскрытых полостей ПВХ профиля (эффект свистка). Мы рекомендуем монтажникам клапанов заделывать силиконом торцы камер ПВХ профиля в наплавах створки и рамы, но это мало кто делает. Отсюда часто и появляются сообщения на порталах типа Мастерсити. Мы также рекомендуем в проблемных квартирах (по ветру) использовать специальные тубусы для прохода воздуха, чтобы не появлялся "свисток". Но это тоже мало кто применяет.
В принципе, проблема решается установкой на время сильного ветра полоски крупноячеистого поролона в просвет клапана. Вы правы в том, что во время СИЛЬНОГО ветра, да еще зимой при термической деформации ПВХ профилей, воздухопроницаемость современных окон возрастает в несколько раз и приток воздуха через клапан становится необязателен.

Ответить