Можно ли полностью отключить приточное устройство http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... klapan.pdf чтобы исключить вентиляцию через него? Или оно работает только в автоматическом режиме?
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Эксплуатация приточного устройства
Все приточные устройства, в основном, имеют два режима работы:
-автоматический (положением заслонки управляет гигрорегулируемый датчик-привод),
-прикрыто(не путать с "полностью закрыто герметично"), в данных устройствах этот режим "включается" рычажком черного цвета в положение "в верх".
-автоматический (положением заслонки управляет гигрорегулируемый датчик-привод),
-прикрыто(не путать с "полностью закрыто герметично"), в данных устройствах этот режим "включается" рычажком черного цвета в положение "в верх".
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 22:00
Re: Эксплуатация приточного устройства
Здравствуйте, Dr.Mechnikov
А можно еще раз для идиотов :
Каков объем (м3/ч) этого воздуха? По документам можно найти, что модель EMM 5-35 с защелкой (а это та самая защелка или что-то другое?) имеет расход воздуха от 5 до 35 м3/ч. Означает ли это, что в положении "прикрыто" может поступать до 5 м3/ч?
Спасибо.
А можно еще раз для идиотов :
Это означает, что клапан АЭРЭКО полностью перекрыть НЕЛЬЗЯ? Что всегда останется хоть небольшая, но щель, через которую будет поступать воздух с улицы?Dr.Mechnikov писал(а): -прикрыто(не путать с "полностью закрыто герметично"), в данных устройствах этот режим "включается" рычажком черного цвета в положение "в верх".
Каков объем (м3/ч) этого воздуха? По документам можно найти, что модель EMM 5-35 с защелкой (а это та самая защелка или что-то другое?) имеет расход воздуха от 5 до 35 м3/ч. Означает ли это, что в положении "прикрыто" может поступать до 5 м3/ч?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ChasingShadows 09 ноя 2009, 23:04, всего редактировалось 2 раза.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 22:00
Re: Эксплуатация приточного устройства
И еще один вопрос.
В разных местах встречается следующая информация:
1) клапан обеспечивает расход воздуха до 35 м3/час.
2) проходное сечение клапанов 30-40 кв.см.
Делим одно на другое, приводя к одним единицам и сокращая:
(35 м3/час) x (100 см/м) x (100 см/м) х (100 см/м) / (35 см2) / (3600 сек/час) = 35000000 см3 / 35 см2 / 3600 сек = 277 см/сек.
То есть сквозь клапан воздух должен проходить со скоростью (в среднем) почти 3 м/сек, что представляется даже не сквозняком, а просто средней силы ветром.
Вопрос: подтверждаете ли исходные данные и расчеты?
И не порождает ли такой ветер акустических эффектов в узкой щели, типа "шипения", "завывания" и т.п.?
Спасибо.
В разных местах встречается следующая информация:
1) клапан обеспечивает расход воздуха до 35 м3/час.
2) проходное сечение клапанов 30-40 кв.см.
Делим одно на другое, приводя к одним единицам и сокращая:
(35 м3/час) x (100 см/м) x (100 см/м) х (100 см/м) / (35 см2) / (3600 сек/час) = 35000000 см3 / 35 см2 / 3600 сек = 277 см/сек.
То есть сквозь клапан воздух должен проходить со скоростью (в среднем) почти 3 м/сек, что представляется даже не сквозняком, а просто средней силы ветром.
Вопрос: подтверждаете ли исходные данные и расчеты?
И не порождает ли такой ветер акустических эффектов в узкой щели, типа "шипения", "завывания" и т.п.?
Спасибо.
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Эксплуатация приточного устройства
да.(если только не заклеить его,например, скотчем).ChasingShadows писал(а):Здравствуйте, Dr.Mechnikov
Это означает, что клапан АЭРЭКО полностью перекрыть НЕЛЬЗЯ?
Только в этом случае напрашивается вопрос - зачем?
совершенно верно.ChasingShadows писал(а):Что всегда останется хоть небольшая, но щель, через которую будет поступать воздух с улицы?
Этот расход воздуха, выраженный в метрах кубических в час и показанный в технических характеристиках, в данном случае приточных устройств(клапанов), указывает лишь на то, что при перепаде давления в 10Па, с прикрытой заслонкой, может проходить 5 м3/ч воздуха.ChasingShadows писал(а):Каков объем (м3/ч) этого воздуха?
Да, Это именно ТА защелка, которой можно прикрыть заслонку.ChasingShadows писал(а):По документам можно найти, что модель EMM 5-35 с защелкой (а это та самая защелка или что-то другое?) имеет расход воздуха от 5 до 35 м3/ч.
Да, конечно.ChasingShadows писал(а):Означает ли это, что в положении "прикрыто" может поступать до 5 м3/ч?
Спасибо.
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Эксплуатация приточного устройства
Сквозняком называется движение воздуха в зоне нахождения людей со скоростью выше 0,2 м/сек при 20 град (это определение оптимальной скорости из СанПиНа). Из клапана струя воздуха попадает в подпотолочное пространство, а не на людей. На расстоянии 1...1,2м от клапана (под потолком) рукой струя уже не ощущается. Поэтому, о сквозняке речь не идет.ChasingShadows писал(а):И еще один вопрос.
То есть сквозь клапан воздух должен проходить со скоростью (в среднем) почти 3 м/сек, что представляется даже не сквозняком, а просто средней силы ветром.
Вопрос: подтверждаете ли исходные данные и расчеты?
И не порождает ли такой ветер акустических эффектов в узкой щели, типа "шипения", "завывания" и т.п.?
Спасибо.
Скорость 3 м/сек не приводит к каким-то звуковым эффектам.
Проверка параметров клапанов, например, по расходу воздуха, сначала проводится в собственном исследовательском центре АЭРЭКО, проводятся независимые исследования в институте CSTB, в России по разным поводам аналогичные исследования проводили в Москве (НИИ строительной физики, сертификационные центры...), в Питере, Омске.