Подключение вентиляторов

Ответить
Кучерявый
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 23:17

Подключение вентиляторов

Сообщение Кучерявый » 04 дек 2009, 13:07

Что порекомендуете в качестве защиты аэрэковских вентиляторов от скачков напруги и пр. неприятностей?

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение вентиляторов

Сообщение Dr.Mechnikov » 07 дек 2009, 12:43

Вообщем ничего особенного.
Это обычные правила для всех электрических приборов и механизмов - заземление, подключение через автоматы защиты и т.п.
В технических паспортах, специально разработанных для России, указано, что у вентиляторов нет специально предусмотренной защиты от скачков напряжения (это болезнь наших электрических сетей).Практически все проблемы связанные с поломками двигателей или БПиУ(блоков питания и управления) - это перепады напряжения в сети.
Поэтому еще раз повторюсь, что для подключения вентиляторов обязательно "заземление" и подключение через отдельный автомат защиты.
Не надо подключать вентилятор Аэрэко на один автомат вместе, например, с кондиционером мощностью 3кВт.
Плюс, если Вы не уверены в качестве питания Ваших электрических сетей - устанавливайте стабилизаторы напряжения(на рынке их предостаточно).
И последняя рекомендация, о которой написано в рекомендациях по проектированию систем вентиляции Аэрэко.
"Оборудование должно быть снабжено системой сигнализации, автоматически срабатывающей в случае остановки вентилятора.
Эта сигнализация должна быть:
- дистанционной, с передачей сигнала в служебное помещение или,
- световой; в этом случае она должна располагаться на каждой площадке или в каждом помещении или,
- звуковой: в этом случае она должна устанавливаться в верхней части каждой лестничной клетки или в каждой прихожей, или на внешнем фасаде здания, если не имеется внутренней лестничной клетки (для зданий с этажными коридорами ивнешней лестницей); мощность звукового сигнала устанавливается по необходимости.
(Уровень акустического сигнала может устанавливаться, начиная с 80 дб (A). Сигнал имеет целью привлечения внимания сервисных служб)
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

игорян
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 23:50

Re: Подключение вентиляторов

Сообщение игорян » 20 янв 2010, 18:33

По поводу подключения вентилятора могу дать простой совет:так как скачки напряжения действуют не только на вентиляторы то я обычно ставлю на вводе "устройство защиты многофункциональное"типа УЗМ-41.Диапазон работы от 170в до 250в.А аппараты защиты не спасут,они служат от короткого замыкания и перегрузки.

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение вентиляторов

Сообщение Dr.Mechnikov » 26 янв 2010, 12:01

Хороший совет.
Надо будет запатентовать :D
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163