Страница 2 из 2

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Добавлено: 12 дек 2014, 14:26
Zilant
Спасибо за оперативный ответ!
1. Отлично.
2. Тогда в козырьке АС нет необходимости. Ни под одно из условий не подпадаю.
3. Лоджия застекляется 2-х камерным стеклопакетом, обогреваться будет электроконвектором с функцией поддержания заданной температуры. Но при этом, дверь на лоджию планировали держать закрытой, т.к. в планах было держать там температуру +5 / + 10 градусов. Лоджия не будет жилой.
Единственный источник влажности - сохнущее белье :) .

Исходя из инфы на форуме думаю все таки оставить клапан на окне в спальню, а на лоджии сделать переток. Все верно?

PS А кто-нибудь делал воздушный канал с улицы до клапана? Чтобы клапан тянул сразу с улицы?

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Добавлено: 15 дек 2014, 12:16
Boris
Добрый день!
Единственный источник влажности - сохнущее белье :) .

Исходя из инфы на форуме думаю все таки оставить клапан на окне в спальню, а на лоджии сделать переток. Все верно?

PS А кто-нибудь делал воздушный канал с улицы до клапана? Чтобы клапан тянул сразу с улицы?
Да, клапан надо ставить в комнате, на лоджии переток.
Из-за нагрева воздуха на лоджии до +5-10 градусов клапан будет работать не совсем так, как если бы он стоял просто на окне. Для него зимой снаружи будет конец сентября. Может оказаться, что он будет прикрыт в большей степени (положение заслонки определяется не только влажностью воздуха внутри (присутствие людей), но и наружной температурой. В принципе, это не страшно. Если клапан будет ЕНА2, то там есть ручной режим полного открывания.
Зимой через клапан пойдет подогретый воздух, лоджия с подогревом будет работать как калорифер для подогрева наружного воздуха.
По поводу мокрого белья.
Это вообще проблемная ситуация. Испаряющейся воде надо будет куда-то деться. Если в Вашей ситуации повесить белье на лоджии, то
1. вполне возможно запотевание стеклопакетов (временное).
2. вся вода должна будет пройти по квартире до вытяжных каналов, т.е. во время сушки влажность в квартире вырастет (временно).
Что будет конкретно, зависит от очень многих факторов.

Мы не рекомендуем делать отдельный канал с улицы для стеновых клапанов.
Останется проблема проветривания объема лоджии.
В интернете есть масса негативных примеров с "утепленными лоджиями", иногда их называют "конденсатосборниками".

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Добавлено: 27 янв 2015, 20:59
Zilant
Boris, благодарю за помощь!

По поводу конденсата в принципе предполагали такую вероятность. Но ничего страшного, за один вечер/ночь все спокойно вытягивается вентиляцией (тяга хорошая).

Хотел уточнить, можно ли принудительно поставить небольшой клин в клапан ЕММ, чтобы он всегда был открыт?
Жена постоянно окна за мной закрывает, а так приток постоянный будет...

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Добавлено: 30 янв 2015, 12:40
Boris
Хотел уточнить, можно ли принудительно поставить небольшой клин в клапан ЕММ, чтобы он всегда был открыт?
Можно.
Я у себя дома на лето в клапан ЕММ иногда свернутую бумагу ставил.
В принципе, есть клапаны ЕММ 5-35 и ЕММ 11-35. У второго клапана на заслонке есть выступ, который всегда гарантирует щель при любой влажности. Всегда будет приток 11 кубов/час при перепаде 10Па.
В принципе, этот выступ и есть "небольшой клин".
Можно на заслонку просто приклеить небольшой кубик из губчатой резины для упора.

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Добавлено: 12 сен 2017, 20:40
mvid
Если лоджия просто утеплена (без дополнительного отопления), то зимой там будет на несколько градусов теплее, чем на улице, но все равно холодно. Тогда клапан надо ставить в комнате, наружу (к лоджии) козырек и два козырька на остеклении лоджии для перетока воздуха с улицы на лоджию.
А зачем в этой схеме козырьки внутри лоджии?
Только для борьбы с шумом? Если шум не проблема - лучше их поставить или нет?

Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни

Добавлено: 13 сен 2017, 11:42
Dr.Mechnikov
В любом случае козырек закрывает технологическое отверстие, помимо задач по акустике.