Вентиляция в трехкомнатной квартире
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
вообще вся система вентиляции регулируема...как приток так и вытяжка...если у Вас есть анемометр, то один раз стОит помучаться в настройках
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
Жду оборудования...
На данный момент установлены два клапана Aereco EHT. Переточные решетки в дверях туалета и ванной. С вентканалов сняты вентиляторы и решетки. Впечатления пока самые положительные.
1. Конденсата на стеклопакетах нет.
2. Воздух в двух комнатах постоянно свежий, как будто только что проветривали. Живу на окраине, окна в лес.
3. В ванной влажность уходит очень быстро.
4. Перестал открывать окно на кухне - и нет запахов по всей квартире.
5. В третьей комнате клапана нет, и воздух в ней заметно хуже, душный, спертый.
6. Шумоизоляция (EHT без акустических аксессуаров) - что-то среднее между закрытым окном и щелевым проветриванием. Приемлемо.
7. При сильном северном ветре через клапан идет очень большой поток воздуха (при -10 закрывал заслонки). Нужны ограничители потока (их ожидаю тоже) и контролируемый отток через вытяжные каналы.
8. При +10...+12 на улице тяга очень слабая.
На данный момент установлены два клапана Aereco EHT. Переточные решетки в дверях туалета и ванной. С вентканалов сняты вентиляторы и решетки. Впечатления пока самые положительные.
1. Конденсата на стеклопакетах нет.
2. Воздух в двух комнатах постоянно свежий, как будто только что проветривали. Живу на окраине, окна в лес.
3. В ванной влажность уходит очень быстро.
4. Перестал открывать окно на кухне - и нет запахов по всей квартире.
5. В третьей комнате клапана нет, и воздух в ней заметно хуже, душный, спертый.
6. Шумоизоляция (EHT без акустических аксессуаров) - что-то среднее между закрытым окном и щелевым проветриванием. Приемлемо.
7. При сильном северном ветре через клапан идет очень большой поток воздуха (при -10 закрывал заслонки). Нужны ограничители потока (их ожидаю тоже) и контролируемый отток через вытяжные каналы.
8. При +10...+12 на улице тяга очень слабая.
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
Мне кажется что на следующей неделе Вы его уже получите.Ungrows писал(а):Жду оборудования...
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
Есть вопрос по расположению воздуховодов.
Один из вентиляторов размещается в туалете. Там есть выход в вытяжной канал.
Выглядит он следующим образом: Канализационный стояк проходит очень близко, расстояние до него около 80 мм.
Я предполагал замуровать это отверстие, а выброс воздуха сделать через отверстие в ванной, там доступ нормальный.
При этом длина воздуховода (предполагается прямоугольный пластик 120x60 или около того) будет порядка 2.5 м, и иметь 3 поворота на 90 градусов.
Насколько это хорошее решение? Или пытаться пристроить гофру в туалете и закрыть отверстие в ванной?
Один из вентиляторов размещается в туалете. Там есть выход в вытяжной канал.
Выглядит он следующим образом: Канализационный стояк проходит очень близко, расстояние до него около 80 мм.
Я предполагал замуровать это отверстие, а выброс воздуха сделать через отверстие в ванной, там доступ нормальный.
При этом длина воздуховода (предполагается прямоугольный пластик 120x60 или около того) будет порядка 2.5 м, и иметь 3 поворота на 90 градусов.
Насколько это хорошее решение? Или пытаться пристроить гофру в туалете и закрыть отверстие в ванной?
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
Здравствуйте!
80мм маловато.Гофра тоже не очень хороший вариант.
Если делать по второму варианту - нормально.
Давления вентилятора, с учетом потерь на поворотах, хватит чтобы "продавить выхлоп"...(хотелось бы верить что канал в ванной чист)
80мм маловато.Гофра тоже не очень хороший вариант.
Если делать по второму варианту - нормально.
Давления вентилятора, с учетом потерь на поворотах, хватит чтобы "продавить выхлоп"...(хотелось бы верить что канал в ванной чист)
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
Спасибо!
Оборудование вчера получил. Вся комната в коробках.
Включал V4A (без воздуховодов, с одной решеткой на входе). Первые впечатления - сам вентилятор не слышен вообще. Еле слышно, если прислонить ухо к корпусу. Шум воздуха слышно отчетливо.
Вначале хочу собрать все на полу, чтобы изучить места появления шума ну и думать о способах снижения.
Воздуховоды пока удалось взять только 55x110. И есть сомнения, что этого сечения хватит на выхлоп. Под заказ могут привести 60x204, но уже после 10 января. Круглые не станут никак, нужно будет потолок опускать значительно.
Дает ли какой-либо шумоглушительный эффект обклейка пластиковых каналов чем-то пористым, например, вспененным полиэтиленом (6 - 10 мм толщиной)? Кроме прочего это все будет под пластиковым потолком.
Спасибо за участие!
Оборудование вчера получил. Вся комната в коробках.
Включал V4A (без воздуховодов, с одной решеткой на входе). Первые впечатления - сам вентилятор не слышен вообще. Еле слышно, если прислонить ухо к корпусу. Шум воздуха слышно отчетливо.
Вначале хочу собрать все на полу, чтобы изучить места появления шума ну и думать о способах снижения.
Воздуховоды пока удалось взять только 55x110. И есть сомнения, что этого сечения хватит на выхлоп. Под заказ могут привести 60x204, но уже после 10 января. Круглые не станут никак, нужно будет потолок опускать значительно.
Дает ли какой-либо шумоглушительный эффект обклейка пластиковых каналов чем-то пористым, например, вспененным полиэтиленом (6 - 10 мм толщиной)? Кроме прочего это все будет под пластиковым потолком.
Спасибо за участие!
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
Добрый день!
1. Вот что написано в наших рекомендациях :
• Не рекомендуется уменьшать диаметр воздуховода, соединяемого с выходным патрубком вентилятора:
V2A032 – Ø 100мм, V4A336 – Ø 125мм, VAM767 - Ø 125мм, VPH075/076 - Ø 125мм
Комментарии.
Возможные последствия:
- дополнительная нагрузка на вентилятор,
- снижение давления в сети ниже расчетного,
- расход воздуха ниже нормативного,
- повышенный акустический шум удаляемого воздуха на выходе.
Уж лучше 60 х 204... Насколько я помню у "вентса" есть такие , да и переходников в программе всяких разных много...
2. В принципе хоть что-то даст. Для общего развития http://www.acoustic.ua/articles/438
1. Вот что написано в наших рекомендациях :
• Не рекомендуется уменьшать диаметр воздуховода, соединяемого с выходным патрубком вентилятора:
V2A032 – Ø 100мм, V4A336 – Ø 125мм, VAM767 - Ø 125мм, VPH075/076 - Ø 125мм
Комментарии.
Возможные последствия:
- дополнительная нагрузка на вентилятор,
- снижение давления в сети ниже расчетного,
- расход воздуха ниже нормативного,
- повышенный акустический шум удаляемого воздуха на выходе.
Уж лучше 60 х 204... Насколько я помню у "вентса" есть такие , да и переходников в программе всяких разных много...
2. В принципе хоть что-то даст. Для общего развития http://www.acoustic.ua/articles/438
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
УРА!!! Свершилось!!!!!
2010 год завершился установкой вентиляционной системы Аэреко.
В первую очередь хочу поблагодарить Dr.Mechnikov-а за помощь в подборе системы, внимание и терпеливые пояснения.
Благодарность компании "Викна-Стар" за своевременную поставку оборудования и квалифицированные консультации. Их менеджер по продукции Аэреко оставил самые положительные впечатления.
С наступающим Новым Годом! Удачи вам!
2010 год завершился установкой вентиляционной системы Аэреко.
В первую очередь хочу поблагодарить Dr.Mechnikov-а за помощь в подборе системы, внимание и терпеливые пояснения.
Благодарность компании "Викна-Стар" за своевременную поставку оборудования и квалифицированные консультации. Их менеджер по продукции Аэреко оставил самые положительные впечатления.
С наступающим Новым Годом! Удачи вам!
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
Удачи и Вам!
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163
skype slava_aereco
ICQ 601800163
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
Подробности будут, чуть позже.
Пока возник вот какой вопрос. В комнате, где сделан переток воздуха через лоджию, плохо открывается клапан EHT.
Он все время почти закрыт (в остальных комнатах открыты примерно на 2/3...3/4).
Возможно, это связано с тем, что проходя через лоджию воздух нагревается (а там температура выше уличной на 10-15 градусов).
Временно решил вопрос подкладыванием полиэтиленового комка под шторки.
Можно ли что-то с этим сделать? Хотелось бы, чтобы работало гигрорегулирование.
Пока возник вот какой вопрос. В комнате, где сделан переток воздуха через лоджию, плохо открывается клапан EHT.
Он все время почти закрыт (в остальных комнатах открыты примерно на 2/3...3/4).
Возможно, это связано с тем, что проходя через лоджию воздух нагревается (а там температура выше уличной на 10-15 градусов).
Временно решил вопрос подкладыванием полиэтиленового комка под шторки.
Можно ли что-то с этим сделать? Хотелось бы, чтобы работало гигрорегулирование.