Сообщение Fordert » 15 июн 2010, 18:24

Добрый день! Подскажите, изучалась ли совместная работа клапанов и кондиционеров. Можно ли совместить эти два устройства в комнате? Может ли кондиционер отрицательно влиять на работу клапана, есть ли подводные камни?

Boris
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 11:33

Re: Клапаны и кондиционер

Сообщение Boris » 16 июн 2010, 11:25

Fordert писал(а):Добрый день! Подскажите, изучалась ли совместная работа клапанов и кондиционеров. Можно ли совместить эти два устройства в комнате? Может ли кондиционер отрицательно влиять на работу клапана, есть ли подводные камни?
О специальных исследованиях мне неизвестно, но личный опыт есть. Совместить эти устройства можно.
Подводные камни такие. При работе в режиме нагрева струя теплого воздуха из внутреннего блока сплита не должна попадать прямо на оконный клапан. Незапланированный подогрев датчика-привода приведет к бОльшему закрыванию клапана.
И наоборот - переохлаждение датчика приведет к избыточному открыванию.
Вывод - монтировать внутренний блок в комнате так, чтобы струя выходящего воздуха не попадала на клапан.

Alex777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 мар 2011, 17:09

Re: Клапаны и кондиционер

Сообщение Alex777 » 29 мар 2011, 10:30

C влиянием кондиционера на клапан понятно, спасибо. У меня другой вопрос. Поскольку при наличии клапана будет постоянное поступление теплого воздуха с улицы, кондиционер будет вынужден работать дольше (или вообще неприрывно). Отсюда больший расход энергии, снижение срока службы кондиционера. Вероятно потребуется кондиционер с большей мощностью. Правильно?

Boris
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 11:33

Re: Клапаны и кондиционер

Сообщение Boris » 29 мар 2011, 16:23

Alex777 писал(а):C влиянием кондиционера на клапан понятно, спасибо. У меня другой вопрос. Поскольку при наличии клапана будет постоянное поступление теплого воздуха с улицы, кондиционер будет вынужден работать дольше (или вообще неприрывно). Отсюда больший расход энергии, снижение срока службы кондиционера. Вероятно потребуется кондиционер с большей мощностью. Правильно?
Правильно.
За свежий воздух надо платить.

saw11
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 апр 2011, 16:52

Re: Клапаны и кондиционер

Сообщение saw11 » 26 апр 2011, 16:55

А есть ли такие клапаны, которые можно закрывать принудительно вручную, когда включается кондиционер или на улице стоит смок от пожаров? Насколько они плотно зарываются?

Boris
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 11:33

Re: Клапаны и кондиционер

Сообщение Boris » 27 апр 2011, 08:51

saw11 писал(а):А есть ли такие клапаны, которые можно закрывать принудительно вручную, когда включается кондиционер или на улице стоит смок от пожаров? Насколько они плотно зарываются?
В Европе производится масса самых различных приточных клапанов. Если в каталогах посмотреть их характеристики, там есть "воздухопроницаемость в закрытом состоянии", это не ноль, всегда есть какие-то кубы воздуха. Кстати, и сами окна НИКОГДА не бывают герметичными. Если посмотреть протоколы испытаний в любой оконной фирме, там будут цифры 1....1,5 кубических метров воздуха/кв.м. окна. В трехкомнатной квартире примерно 10 кв.м. окон, это приток 10-15 куб.м./час.
Прошлое лето с пожарами, конечно, всех напугало со смогом. Но это очень редкое явление. Да и бороться с этим надо совсем не так. Торфяники эти давно пора водой залить. К тому же полная герметизация квартиры приведет к резкому росту концентрации углекислого газа. Он без запаха, но вреда от него не меньше, если не больше.