Петр
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, установил клапаны EHT, поставил автоматический режим, клапан открылся на полную и после этого ни закрывался, такое ощущение что нить не работает, влажность в помещении нормальная... Что можно посмотреть? Может что то делаю не так...?

Re: Стеновые клапаны EHT

Добавлено: 09 июн 2014, 10:15
Boris
Петр писал(а):Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, установил клапаны EHT, поставил автоматический режим, клапан открылся на полную и после этого ни закрывался, такое ощущение что нить не работает, влажность в помещении нормальная... Что можно посмотреть? Может что то делаю не так...?
Сейчас лето, относительная влажность воздуха высокая.
В принципе, наши клапаны летом обычно открыты почти полностью.
Что-то в плане дискомфорта беспокоит?

Re: Стеновые клапаны EHT

Добавлено: 09 июн 2014, 10:19
Петр
Да, я живу в Ленинградской области, климат специфический, днем тепло а ночью холодно, а клапаны открыты постоянно на максимум, из за этого в доме становится холодно...

Re: Стеновые клапаны EHT

Добавлено: 09 июн 2014, 10:22
Петр
Создается впечатление что клапан не работает, как можно это проверить?

Re: Стеновые клапаны EHT

Добавлено: 09 июн 2014, 11:36
Boris
Петр писал(а):Создается впечатление что клапан не работает, как можно это проверить?
Если клапан открыт из-за высокой относительной влажности, его надо поместить в условия низкой относительной влажности. Это, например, клапан зимой лежит на столе. Они в таком положении всегда закрыты и для демонстрации его работоспособности можно 2-3 минуты подышать на датчик влажности (заслонки открываются).
У Вас обратная ситуация - надо поместить клапан в сухую атмосферу, например, в духовку при температуре 40-50 градусов. С ростом температуры относительная влажность падает.
В принципе, на ночь клапан можно перевести в режим минимального притока. На нижней части его корпуса есть специальный переключатель ползункового типа. Он блокирует работу привода по влажности.
Можно снять защитный кожух в нижней части клапана. Там слева есть флажковый переключатель на 2 положения. Он изменяет величину стартовой влажности, с которой начинается открывание заслонки. Поэкспериментируйте.

Re: Стеновые клапаны EHT

Добавлено: 09 июн 2014, 12:07
Петр
Спасибо, попробую...