Страница 1 из 1

Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается

Добавлено: 02 июн 2013, 21:57
вихрь
Установил центральный вытяжной вентилятор V4A 333RU в комплекте: вытяжные устройства BXC и приточные устройства EHA2, проблем не возникало система работала отлично.Прошло полгода, в настоящее время вентилятор самопроизвольно сам отключается, через некоторое время (через 10-20 минут после включения иногда ночью). У вентилятора рабочее колесо чистое, вытяжные устройства работают, подводящие трубопроводы чистые. Подскажите в чем может быть проблема? :cry:

Re: Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается

Добавлено: 03 июн 2013, 12:23
Dr.Mechnikov
Добрый день!
Проблема с самопроизвольным ВКЛ/ВЫКЛ может заключаться в работе термосвича (Thermoswich). При превышении температуры перемещаемого воздуха выше +40/+45оС, двигатель работает в режиме "старт-стоп".(о чем написано в паспорте вентилятора п.8)
В любом случае , по проблемам неисправностей необходимо обращаться к продавцу.

Re: Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается

Добавлено: 05 июн 2013, 12:55
вихрь
т.е. если вентилятор самопроизвольно отключился, то он должен сам и автоматически включиться при достижении температуры ниже+40 С, если конечно выключение было от этого?

Re: Вентилятор V4A 333RU самопроизвольно выключается

Добавлено: 05 июн 2013, 13:07
Dr.Mechnikov
Да.
И про это написано в паспорте.