Страница 1 из 1

Установка вентилятора VBP в частном доме

Добавлено: 04 сен 2013, 17:22
лоза
Имеем. Трех-этажный дом. Кровля скатная. На кровлю выходят две вентшахты, выложенные из кирпича. Шахты подняты на разную высоту. Разница около 2 метров.
Зимой из вентканалов, расположенных в низкой вентшахте, дует наружный холодный воздух. Что бы развернуть каналы, установили приточные клапана во всех жилых комнатах. Не помогло. В доме газовый котел с закрытой камерой сгорания. Камина нет.
Есть желание, что бы не поднимать вентшахту, установить два вентилятора VBP. Как вы считаете, зимой при выключенных вентиляторах, задув останется или нет?

Re: Установка вентилятора VBP в частном доме

Добавлено: 05 сен 2013, 15:16
Dr.Mechnikov
Добрый день.

В идеале, мы всегда советуем прислать проект Вашего дома, чтобы были понятны условия задачи.
А пока только вопросы к Вам.
Шахты на одном скате или на разных?
Кирпичная шахта как выполнена? "колодцевая"? герметичная?
Как считали количество клапанов? Сколько установлено? Стеновых или оконных? и каких?(модель)
Сколько вытяжных каналов? их сечение? какие решетки установлены?
Как выполнен приток и удаление для котла? у куда удаляется ? отдельным дымоходом или в отдельный канал в шахте?

Не зная особенностей дома пока приходит одно предположение - дисбаланс притока и вытяжки.
Возможны другие причины.

По поводу VBP.
Если они будут выключены зимой и будут те же условия - проблема не решится.