Страница 1 из 1

Вентиляция двухкомнатной квартиры

Добавлено: 07 дек 2011, 14:24
vexator
Добрый день.

Исходные данные. Панельный, 5 этажный дом внутри квартала. Квартира на 4 этаже. Проживать будут 4 человека. ПВХ окна. Электроплита.
Лоджия будет делаться теплой, что-то типа кабинета. Также там будут сушить белье. :) Оконный блок между лоджией и кухней будет демонтирован. Батареи центрального отопления на плане отмечены оранжевым.

Собираюсь установить приточные приточное устройство EHA2+AC 5-35: 1 в маленькой комнате, 2 в большой (отмечены синим).
Вытяжку организовать (отмечена зеленым):
1. из кухни (пиковый по клавише+улавливатель жира);
2. из ванной (просто гигрорегулируемый);
3. из туалета (пиковый по присутствию).
Вентилятор V4A.

Переточные решетки установить в межкомнатных дверях, ванной и туалете.

Теперь вопросы: :)
1. Все ли правильно по количеству приточных и вытяжных устройств?
2. Может на лоджии поставить еще одно приточное устройство с меньшей пропускной способностью (например, ригель-эир)? Как уже отмечал там будут сушить белье и будет повышенная влажность.
3. Над плитой хочу установить зонт с вытяжным вентилятором. Вытяжку организовать по другому пути от основной вытяжной вентиляции и разнести входы в вентканал по горизонтали. Установить обратный клапан (открывающийся потоком воздуха от вытяжки). Это будет работать? Не будет мешать основной приточно-вытяжной вентиляции квартиры? На какой объем в час можно установить вентилятор?
4. Размер переточных решеток выбирать по принципу чем больше тем лучше?
5. Имеет ли смысл заменить V4A на VAM, с целью возможной регулировки на 80ПА или 120ПА? Есть ли в этом реальная необходимость? Может у VAM есть еще какие-то преимущества перед V4A?

Очень надеюсь на Ваши ответы. Спасибо.

Re: Вентиляция двухкомнатной квартиры

Добавлено: 08 дек 2011, 12:43
Dr.Mechnikov
vexator писал(а): Лоджия будет делаться теплой, что-то типа кабинета. Также там будут сушить белье. :)
так в кабинете бумаги ....и бельё...несовместимо ;)
vexator писал(а): Теперь вопросы: :)
1. Все ли правильно по количеству приточных и вытяжных устройств?
маловато...исходя из количества проживающих надо 4.
vexator писал(а): 2. Может на лоджии поставить еще одно приточное устройство с меньшей пропускной способностью (например, ригель-эир)? Как уже отмечал там будут сушить белье и будет повышенная влажность.
зачем же сразу ригель....? можно же установить тот же EHA2 (на крайний случай EMM), но переключатель режима расхода установить в минимум.
reset.JPG
reset.JPG (92.42 КБ) 32155 просмотров
vexator писал(а): 3. Над плитой хочу установить зонт с вытяжным вентилятором. Вытяжку организовать по другому пути от основной вытяжной вентиляции и разнести входы в вентканал по горизонтали. Установить обратный клапан (открывающийся потоком воздуха от вытяжки). Это будет работать? Не будет мешать основной приточно-вытяжной вентиляции квартиры? На какой объем в час можно установить вентилятор?
зонт дело хорошее, но дело в том, что:
-обычно, в многоквартирных домах, существующие вентканалы не расчитаны для подключения к ним механических кухонных зонтов в большими расходами,
-выбрасывая воздух от зонта (а производители оных заявляют расходы под макс. 700-1000 кубов) в существ.вентканалы получаем проблемы у соседей снизу или сверху в виде обратной тяги с приходом Ваших запахов,
-для компенсации притока (приток=расход воздуха на зонте) нужно дополнительно что-то предпринимать(....или приоткрывать окно на кухне)...иначе толку от зонта практически нет,
....идеальным решением является организация выброса воздуха от зонта на фасад(улицу)....как это делается есть решения, которые можно найти на просторах инета...или подскажу(не в рамках форума)

vexator писал(а): 4. Размер переточных решеток выбирать по принципу чем больше тем лучше?
примерно так..
vexator писал(а):5. Имеет ли смысл заменить V4A на VAM, с целью возможной регулировки на 80ПА или 120ПА? Есть ли в этом реальная необходимость? Может у VAM есть еще какие-то преимущества перед V4A?
c V4A Вы можете "запитать" решетки с пиковым режимом от кнопки(кухня) и от датчика присутствия(туалет)
(через плату питания(преобразователь) - CAL261 - для BXC, CAL195 - для BXL/BXS)
в остальном аппараты практически одинаковы

Re: Вентиляция двухкомнатной квартиры

Добавлено: 08 дек 2011, 15:13
vexator
Dr.Mechnikov писал(а): так в кабинете бумаги ....и бельё...несовместимо ;)
Конфликт интересов... ну не спорить же с прекрасной половиной из-за такого пустяка. :lol:
Dr.Mechnikov писал(а):маловато...исходя из количества проживающих надо 4.
Куда ставить? В маленькую комнату по идее... но рядом со вторым окном нет батареи и по этой стене планируются детские спальные места. Не заморозить бы. В угол отнести кровать не получится, там спортивный уголок.
Dr.Mechnikov писал(а):
vexator писал(а): 2. Может на лоджии поставить еще одно приточное устройство с меньшей пропускной способностью (например, ригель-эир)? Как уже отмечал там будут сушить белье и будет повышенная влажность.
зачем же сразу ригель....? можно же установить тот же EHA2 (на крайний случай EMM), но переключатель режима расхода установить в минимум.
Хмм, можно итак. Но меня очень мучает вопрос, он действительно там нужен? Спасет ли он меня там от влаги на минимальном расходе? Не получу ли я режим "короткого замыкания" лоджия-вытяжка при открытии клапана?
Dr.Mechnikov писал(а):зонт дело хорошее, но дело в том, что:
...
Другими словами, у меня не получится реализовать идею без гарантированного вреда соседям? А если поставить относительно малопроизводительный вентилятор? То что форточку или окно при этом открывать надо будет, это я понимаю.
Dr.Mechnikov писал(а):....идеальным решением является организация выброса воздуха от зонта на фасад(улицу)....как это делается есть решения, которые можно найти на просторах инета...или подскажу(не в рамках форума)
Если не затруднит... e-mail отправил персональным сообщением.
Dr.Mechnikov писал(а):
vexator писал(а):5. Имеет ли смысл заменить V4A на VAM, с целью возможной регулировки на 80ПА или 120ПА? Есть ли в этом реальная необходимость? Может у VAM есть еще какие-то преимущества перед V4A?
c V4A Вы можете "запитать" решетки с пиковым режимом от кнопки(кухня) и от датчика присутствия(туалет)
в остальном аппараты практически одинаковы
Другими словами смысла нет? Меня в данной ситуации уже не так волнует ценовой вопрос (ценник уже не маленький и несколько тысяч погоды не делают), сколько вопросы эксплуатации и обслуживания. Из этих соображений мне рекомендовали заменить V4A на VAM, но меня продолжают грызть сомнения.

Re: Вентиляция двухкомнатной квартиры

Добавлено: 08 дек 2011, 16:20
Dr.Mechnikov
vexator писал(а): Куда ставить? В маленькую комнату по идее... но рядом со вторым окном нет батареи и по этой стене планируются детские спальные места. Не заморозить бы. В угол отнести кровать не получится, там спортивный уголок.
компромисс однако....тогда оставляйте один, поскольку батарея одна , и тем более грудной ребенок....к тому же заявленные характеристики 35 кубов указаны при 10Па, а в Вашем случае - перепад больше, создаваемый вентилятором....хотя странно, под каждым окном должны стоять батареи...
vexator писал(а): Хмм, можно итак. Но меня очень мучает вопрос, он действительно там нужен? Спасет ли он меня там от влаги на минимальном расходе? Не получу ли я режим "короткого замыкания" лоджия-вытяжка при открытии клапана?
В данном случае у Вас две задачи которые надо решать:
-обеспечение притока для кухонного зонта,
-повышенная влажность от белья

попробуйте просто оставить вариант приоткрывания форточки на лоджии...может так?
vexator писал(а): Другими словами, у меня не получится реализовать идею без гарантированного вреда соседям? А если поставить относительно малопроизводительный вентилятор? То что форточку или окно при этом открывать надо будет, это я понимаю.
возможно...
мы (в своих рамках) не решаем задачи совместимости механического кухонного зонта и системы вентиляции на базе нашего (или любого другого...)...
это обычно решают наши партнеры - монтажные организации, которые собственно и несут гарантийные обязательства, а так...есть теория, есть практика...надо знать исходные данные по вентканалам и др.особенности...
vexator писал(а): Другими словами смысла нет? Меня в данной ситуации уже не так волнует ценовой вопрос (ценник уже не маленький и несколько тысяч погоды не делают), сколько вопросы эксплуатации и обслуживания. Из этих соображений мне рекомендовали заменить V4A на VAM, но меня продолжают грызть сомнения.
кто рекомендовал? (фамилия, адреса, явки....) ;) ....еще раз...
оба вентилятора практически одинаковы и в целом решают свои задачи...
ну что можно еще добавить...VAM имеет металлический корпус(некоторые его прячут за подшивным потолком), V4A - пластиковый корпус....посмотрите по дизайну, габаритам...может проясниться

Re: Вентиляция двухкомнатной квартиры

Добавлено: 12 дек 2011, 22:15
vexator
Dr.Mechnikov писал(а):
vexator писал(а): Хмм, можно итак. Но меня очень мучает вопрос, он действительно там нужен? Спасет ли он меня там от влаги на минимальном расходе? Не получу ли я режим "короткого замыкания" лоджия-вытяжка при открытии клапана?
В данном случае у Вас две задачи которые надо решать:
-обеспечение притока для кухонного зонта,
-повышенная влажность от белья

попробуйте просто оставить вариант приоткрывания форточки на лоджии...может так?
Начитался... голова идет кругом. Я так и не могу определиться нужен ли мне на лоджии приток или нет. Отбросим проблему зонта, оставим только мокрое белье.
Закладываться на форточку не хочется. Мокрое белье производится с завидной регулярностью. Так получится,что форточка практически закрываться не будет. А я как раз вкладываюсь в систему вентиляции для того, чтобы исключить открытые форточки в холодное время. Тем более сидеть на лоджии зимой, когда прямо за тобой открытая форточка, мало приятного...
Может в дополнение к клапану поставить электрическую батарею или сделать теплый пол? Или батарею(теплый пол) и обойтись без клапана? Или просто клапан без доп обогрева? Не понимаю. Очень нужен совет.

Re: Вентиляция двухкомнатной квартиры

Добавлено: 13 дек 2011, 01:10
Dr.Mechnikov
vexator писал(а): Может в дополнение к клапану поставить электрическую батарею или сделать теплый пол?
именно... батарея лучше (под клапаном)