Страница 1 из 1

Вентиляция коттеджа

Добавлено: 17 сен 2011, 14:43
kostique
Здравствуйте!
Выбираю вентиляцию для коттеджа. Схема, предложенная на Вашем сайте для коттеджа 130м2 устраивает (и по цене тоже), но есть одно но.
Нет возможности подогревать поступающий воздух.
Можно ли сделать так:

1. Всю систему вытяжек оставить как в Вашем проекте.
2. Вместо оконных приточных клапанов применить стеновые.
3. Присоединить стеновые приточные клапаны к общему воздухозаборнику.
4. На общем воздухозаборнике поставить теплообменник и зимой подогревать поступающий воздух.

И доп вопрос. В типовой системе как быть с камином? Выключать систему когда камин работает? А если у камина будет свой отдельный забор воздуха,
а сам камин с закрытой топкой?
И такой еще вопрос: когда никого нет в помещениях (vs берем для примера проект коттеджа на сайте), на приток идет 5*9=45м3, а на вытяжку 5*12=60м3.
Т.е. будет создаваться разряжение и выходить из дома только 45м3? Я правильно понимаю? А если например в гостиной собралось 5 человек. Тогда в дом поступает 2*35м3+7*5м3=105 м3, а ванных и т.д. никого нет, тогда сколько выходит из дома 60м3? Или все 105 м3 выходят? Если 105м3 то за счет чего?

Re: Вентиляция коттеджа

Добавлено: 19 сен 2011, 11:22
Boris
kostique писал(а):Здравствуйте!
Выбираю вентиляцию для коттеджа. Схема, предложенная на Вашем сайте для коттеджа 130м2 устраивает (и по цене тоже), но есть одно но.
Нет возможности подогревать поступающий воздух.
Можно ли сделать так:

1. Всю систему вытяжек оставить как в Вашем проекте.
2. Вместо оконных приточных клапанов применить стеновые.
3. Присоединить стеновые приточные клапаны к общему воздухозаборнику.
4. На общем воздухозаборнике поставить теплообменник и зимой подогревать поступающий воздух.
Добрый день!
Такую схему нельзя реализовать со стеновыми приточными клапанами АЭРЭКО с гигрорегулированием. Дело в том, что приток воздуха в наших приточных клапанах зависит от ДВУХ факторов - относительной влажности внутреннего воздуха и внешней температуры. Это базовый принцип гигрорегулирования, убрать влияние внешней среды и управлять воздухообменом только по заселенности помещений. Если в стеновой клапан придет зимой подогретый воздух, клапан просто закроется.
Вообще непонятно, зачем подогревать приточный воздух. Греть придется электричеством, это тепло в несколько раз дороже тепла от сжигания газа. Для обогрева помещений есть система отопления. В технологии АЭРЭКО приточные клапаны - это эквивалент старых форточек. Не грелся ведь приточный воздух, поступающий через форточки.
И доп вопрос. В типовой системе как быть с камином? Выключать систему когда камин работает? А если у камина будет свой отдельный забор воздуха,
а сам камин с закрытой топкой?
Работающий камин - это очень сильная вытяжка, которую надо обязательно согласовывать с работой других вытяжных систем. Если Вы остановитесь на технологии АЭРЭКО, лучше прислать (или встретиться) проект дома нашим проектировщикам. Они сделают проект/рекомендации, где эти вопросы будут учтены.

И такой еще вопрос: когда никого нет в помещениях (vs берем для примера проект коттеджа на сайте), на приток идет 5*9=45м3, а на вытяжку 5*12=60м3.
Т.е. будет создаваться разряжение и выходить из дома только 45м3? Я правильно понимаю? А если например в гостиной собралось 5 человек. Тогда в дом поступает 2*35м3+7*5м3=105 м3, а ванных и т.д. никого нет, тогда сколько выходит из дома 60м3? Или все 105 м3 выходят? Если 105м3 то за счет чего?
Это слишком упрощенная схема. На самом деле, указанные в каталоге пропускные способности клапанов 5 и 35 куб.м./час - это при перепаде давлений на клапанах 10 Па. Реально при работе механического вытяжного вентилятора перепады другие и пропускная способность другая. Вытяжные решетки в подсобных помещениях могут стоять разные, вытяжку можно сделать гарантированную и больше 12 куб.м./час. Кроме того, даже если в ванной никого нет, это не означает, что влажность там нулевая. В ванную идет поток воздуха из той же гостиной и решетка будет "знать", что там дышат люди.

Re: Вентиляция коттеджа

Добавлено: 19 сен 2011, 13:04
kostique
Вообще непонятно, зачем подогревать приточный воздух. Греть придется электричеством, это тепло в несколько раз дороже тепла от сжигания газа. Для обогрева помещений есть система отопления. В технологии АЭРЭКО приточные клапаны - это эквивалент старых форточек. Не грелся ведь приточный воздух, поступающий через форточки.
У меня газа не будет. Греться придется электричеством, а точнее тепловым насосом. Поэтому появилась мысль бесплатно подогревать приточку до +7 от земляного контура, а это почти бесплатно.

А если температура приточки будет +7, то как клапаны себя поведут?

Re: Вентиляция коттеджа

Добавлено: 19 сен 2011, 14:25
Boris
kostique писал(а):
Греть придется электричеством
это тепло в несколько раз дороже тепла от сжигания
kostique писал(а):
А если температура приточки будет +7, то как клапаны себя поведут?
Это без испытаний нельзя сказать. Ясно, что вести они себя будут не так, как запланировано. В принципе, можно поэкспериментировать. Заводские регулировки можно изменять, меняя порог начала открывания. Это очень просто, но надо знать что и куда крутить.