Что выбрать ЕММ или ЕНА2?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:56
Что выбрать ЕММ или ЕНА2?
Вопрос собственно в заголовке, что посоветуете? Есть ли смысл немного переплачивать за "EHA2"?
Re: Что выбрать ЕММ или ЕНА2?
Здравствуйте Apostolalex
Основные отличия клапана ЕНА² от ЕММ, это улучшенная звукоизоляция, три положения переключателя режимов работы (открыто, закрыто, автоматическое регулирование) и более стильный дизайн.
Оба клапана обеспечивают расход воздуха до 35 м3/ч при 10 Па.
Однако, в условиях крупных городов и близости к источникам шума, однозначно лучше выбирать ЕНА².
При установке в комплекте с акустической проставкой E-EHA² и наружным акустическим козырьком A-EHA, приточное устройство EHA² обеспечивает наилучшую звукоизоляцию (до 42 дБ при максимальном открытии).
Основные отличия клапана ЕНА² от ЕММ, это улучшенная звукоизоляция, три положения переключателя режимов работы (открыто, закрыто, автоматическое регулирование) и более стильный дизайн.
Оба клапана обеспечивают расход воздуха до 35 м3/ч при 10 Па.
Однако, в условиях крупных городов и близости к источникам шума, однозначно лучше выбирать ЕНА².
При установке в комплекте с акустической проставкой E-EHA² и наружным акустическим козырьком A-EHA, приточное устройство EHA² обеспечивает наилучшую звукоизоляцию (до 42 дБ при максимальном открытии).
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:56
Re: Что выбрать ЕММ или ЕНА2?
немножко не верно: положения закрыто нет, есть минимальное проветривание. Дизайн не важен, главное функционал.
Re: Что выбрать ЕММ или ЕНА2?
Все верно. Положение «закрыто» не значит, что закрыто герметично. Обозначение 5-35 указывает минимальный и максимальный расход воздуха, т.е. в положение «закрыто» устройство будет обеспечивать минимальный приток 5 м3/ч при 10 Па.