Взаимодействие VAM767 и GHN

Ответить
Алекс
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 14:54

Взаимодействие VAM767 и GHN

Сообщение Алекс » 03 июл 2009, 15:20

Меня консультировали в одной фирме-поставщике, которые сказали, что вентилятор VAM767 и вытяжное устройство GHN взаимодействуют. Но как - объяснить несмогли. Что это за взаимодействие?

Dr.Mechnikov
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 17:12
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Взаимодействие VAM767 и GHN

Сообщение Dr.Mechnikov » 03 июл 2009, 17:07

Добрый день!
К сожалению всегда есть человеческий фактор.....

Вытяжное устройство GHN, в принципе, не расчитано на работу в системах вентиляции с мехническим удалением воздуха(с помощью центральных вентиляторов Aereco). Её характеристики подходят для систем, где низкое давление - естественная вентиляция.
Для систем с механическим удалением воздуха, в Вашем случае с помощью вентилятора VAM767, следует применять вытяжные решетки моделей BXL, BXS или TDA. У них есть дополнительные органы управление расходом воздуха

Например.Исходные данные.
"Выставленное" значение давление VAM767 - 100Па.
При 100Па расход воздуха у решетки, например BXL 891 при максимально открытой заслонке - 150 м3/ч
При 100Па расход воздуха у решетки GHN 735 при максимально открытой заслонке - 240 м3/ч.
общаться через
skype slava_aereco
ICQ 601800163

Ответить