Шумопоглащение

Вопросы, связанные с деятельностью компании Аэрэко
Ответить
Саша
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 июн 2010, 22:41

Шумопоглащение

Сообщение Саша » 08 июн 2010, 23:00

Добрый вечер!
В системе EHA заявлен акустический уровень 42 Дб. Если можно, объясните пожалуйста, в общих чертах, за счёт чего происходит уменьшение шума. На Вашем сайте не представлена система в разрезе. Глядя на доступные картинки из интернета, складывается впечатление, что воздушный поток при открытом клапане забирается с нижней кромки наружного блока, напрямую ч/з щель поступает в квартирный блок и через верхнюю кромку ударяясь в потолок рассеивается по квартире. При этом с точки зрения шумопоглащения не вижу принципиальных отличий от простых отверстий просверленных на разных уровнях - снаружи окна ниже (отличий ИМЕННО с точки зрения шумопоглащения - та же ломанная линия распространения звука.) Или я не правильно понимаю термин "акустический уровень"? С уважением, Александр.

Boris
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 11:33

Re: Шумопоглащение

Сообщение Boris » 09 июн 2010, 10:36

Саша писал(а):Добрый вечер!
В системе EHA заявлен акустический уровень 42 Дб. Если можно, объясните пожалуйста, в общих чертах, за счёт чего происходит уменьшение шума. На Вашем сайте не представлена система в разрезе. Глядя на доступные картинки из интернета, складывается впечатление, что воздушный поток при открытом клапане забирается с нижней кромки наружного блока, напрямую ч/з щель поступает в квартирный блок и через верхнюю кромку ударяясь в потолок рассеивается по квартире. При этом с точки зрения шумопоглащения не вижу принципиальных отличий от простых отверстий просверленных на разных уровнях - снаружи окна ниже (отличий ИМЕННО с точки зрения шумопоглащения - та же ломанная линия распространения звука.) Или я не правильно понимаю термин "акустический уровень"? С уважением, Александр.
Александр, добрый день!
В каталоге АЭРЭКО заявлены уровни звукоизоляции приточных клапанов Dn,e в дБ от 33 до 42дБ. Эта величина получается в лаботаторных условиях по методике, описанной в нормативе EN20140, part 10, и служит для аттестации этих устройств по звукоизоляции. В России таких методик нет и эта величина в цифрах не имеет никакого отношения к звукоизоляции стен и окон - индексу изоляции воздушного шума Rw в дБ и звукоизоляции воздушного шума транспортного потока Rа,транс в дБА. Каталожные данные по звукоизоляции клапанов служат только для сравнения разных клапанов между собой.
Любой клапан - это дырка в окне или стене. Любая дырка снижает звукоизоляцию окна или стены. Вопрос только НАСКОЛЬКО?
Поэтому корректно надо делать так. Взять окно, установить клапан, полностью открыть его (само окно закрыто) и повторить испытания окон на звукоизоляцию в лабораторных условиях. Можно провести и натурные испытания на реальной квартире. В результате получается величина влияния ОТКРЫТОГО клапана на звукоизоляцию ОКНА. Обычное ПВХ окно с двухкамерным стеклопакетом имеет значение звукоизоляции воздушного шума транспортного потока 30 дБА. Клапан ЕММ со стандартным козырьком снизит эту величину на 2-3 дБА, с акустическим - на 1 дБА, клапан ЕНА в полной комплектации - на 0 дБА.
Все протоколы таких испытаний в НИИ Строительной физики наших клапанов есть на сайте.
Часто спрашивают, почему же "дырка" так мало влияет на звукоизоляцию окна? Потому что она МАЛЕНЬКАЯ. Это эффект замочной скважины. Если приложить ухо к замочной скважине современной бронированной толстой двери, будет хорошо слышно, о чем говорят соседи на лестничной клетке. Отойдите от двери - ничего не слышно. Аналогично и с оконными клапанами. Поэтому, когда мне говорят, что через клапан, если к нему приложить ухо, слышен разговор дворников у подъезда, я советую не лазить по подоконникам, а спокойно сидеть В ЦЕНТРЕ комнаты и смотреть телевизор :)
По поводу "зигзага". Вы спутали клапаны АЭРЭКО с Ригель-Эйр или Айр-Бокс. В наших клапанах воздух идет по прямой - из щели в наплаве рамы в щель в наплаве створки. Все происходит по верхней кромке окна.

Ответить