Найдено 3 результата
- 25 авг 2014, 17:36
- Форум: Вентиляция объектов, подбор оборудования
- Тема: Вентиляция в трешку
- Ответы: 1
- Просмотры: 20628
Re: Вентиляция в трешку
Добрый день Rossero для получения технического решения с подбором оборудования понадобится дополнительная информация. - местонахождение (регион); - тип кухонной плиты; - предпочтение в клапанах (оконные или стеновые); - если оконные, то цвет. Ответ на вопрос утеплять или нет, появится после решения,...
- 14 авг 2014, 11:10
- Форум: Оборудование
- Тема: Что выбрать ЕММ или ЕНА2?
- Ответы: 3
- Просмотры: 26112
Re: Что выбрать ЕММ или ЕНА2?
Все верно. Положение «закрыто» не значит, что закрыто герметично. Обозначение 5-35 указывает минимальный и максимальный расход воздуха, т.е. в положение «закрыто» устройство будет обеспечивать минимальный приток 5 м3/ч при 10 Па.
- 13 авг 2014, 16:19
- Форум: Оборудование
- Тема: Что выбрать ЕММ или ЕНА2?
- Ответы: 3
- Просмотры: 26112
Re: Что выбрать ЕММ или ЕНА2?
Здравствуйте Apostolalex Основные отличия клапана ЕНА² от ЕММ, это улучшенная звукоизоляция, три положения переключателя режимов работы (открыто, закрыто, автоматическое регулирование) и более стильный дизайн. Оба клапана обеспечивают расход воздуха до 35 м3/ч при 10 Па. Однако, в условиях крупных г...